S7 200 an Deltalogic OPC Server

Steve38

Level-1
Beiträge
486
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

ich möchte gerne eine 200er über Analoges Modem an meinen Deltalogic OPC Server hängen.

Kann aber bei den OPC Idems ja kein Micro Win Projekt eintragen, was kann man da machen?

Gruss Steve
 
Hallo,

wende dich doch damit direkt an Deltalogik.
Dort bekommst du eine 100% kompetente und richtige Antwort auf deine Frage.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Steve38,

ganz ehrlich: Ich würde das nicht bzw. nur in bestimmten Ausnahmefällen machen. Die S7-200 ist von der Schnittstelle und dem Protokoll her nicht auf Fernwartung ausgelegt. Dazu dann noch auf der PC-Seite ein OPC-Server, bei dem Sie den Verbindungsaufbau nicht steuern oder kontrollieren können.

Vorstellen könnte ich mir eine solche Fernwartung mit einem ACCON-NetLink-PRO und einem Einwahlrouter. Sie bauen dann vom PC aus eine PPP Verbindung (mit Modem oder ISDN-Karte - je nach Routertyp) auf, und der OPC-Server greift dann über diese PPP Verbindung per TCP/IP auf den NetLink-PRO und die Steuerung zu.

Sie dürfen Sich zu diesem Therma gerne auch noch per Email (support@deltalogic.de) oder telefonisch (+49-(0)7171-916-112) an mich wenden.

Bernhard Götz
 
Hallo
Problem leider nur, dass es so etwa 120 Stationen sind, wo ich jetzt drauf zugreifen soll! :-(

Ihr Server kann nur von die 200er zugreifen wenn TCP/IP also CP243, vorhandel ist oder?

Hab das ganze jetzt über den V1.0 S7-200 PC Access SP1 gereglet aber, bin nicht wirklich glücklich drüber! :-(
 
Guten Morgen,

Hallo
Ihr Server kann nur von die 200er zugreifen wenn TCP/IP also CP243, vorhandel ist oder?
Unser OPC-Server kann auch über den ACCON-NetLink-PRO bzw. USB oder über serielle PPI-Adapter auf eine S7-200 zugreifen. Mit der Schnittstelle S7-PC/CP ist der Zugriff mit jedem Adapter möglich, den auch S7-MicroWin nutzt. Dazu muß aber MicroWin und der Treiber installiert sein.

Bernhard Götz
 
Hallo,

mit NetLink USB auf keinen Fall über Telefon, ebensowenig mit den seriellen Adaptern.

Der NetLink-PRO arbeitet über TCP/IP, ähnlich wie der CP243-1. Sie könnten jetzt eine PPP Verbindung zu einem Einwahlrouter mit Analogmodem (Schleichwerbung ;)) aufbauen und darüber mit dem OPC-Server auf die Steuerung(en) zugreifen.

Wichtig bei NetLink-PRO:
- MicroWin muß auf dem PC installiert sein
- Noch keine Dokumentation (betrifft Verbindung OPC-Server zu S7-200 über NetLink-PRO)

Grundsätzlich ist es beim Implementieren solcher Lösungen von Vorteil, wenn Kenntnisse über TCP/IP, Netzwerktechnik und DFÜ vorhanden sind.

Bernhard Götz
 