Hallo,
Kann mir wer sagen, wo der Unterschied bei den S5 Ausgangsbaugruppen liegt?
Ich hatte große Probleme an einer Anlage mit einer Ausgangsbaugruppe. Die Spannung an den Ausgängen ist ständig bis auf 9 Volt abgefallen und ist dann wieder langsam bis 24 Volt gestiegen.
Es war eine Karte mit der Bestellnummer 6ES5 441-7LA11 (32 Ausgänge DC 24V/0,5A), eine andere 6ES5 441-7LA11 brachte keine Besserung. Dann habe ich die Karte gegen eine 6ES5 451-7LA11 (auch 32 Ausgänge DC 24V/0,5A) getauscht und alles war wieder in Ordnung. An der Karte hingen nur ein paar kleine Koppelrelais.
Kann mir wer sagen, wo der Unterschied bei den S5 Ausgangsbaugruppen liegt?
Ich hatte große Probleme an einer Anlage mit einer Ausgangsbaugruppe. Die Spannung an den Ausgängen ist ständig bis auf 9 Volt abgefallen und ist dann wieder langsam bis 24 Volt gestiegen.
Es war eine Karte mit der Bestellnummer 6ES5 441-7LA11 (32 Ausgänge DC 24V/0,5A), eine andere 6ES5 441-7LA11 brachte keine Besserung. Dann habe ich die Karte gegen eine 6ES5 451-7LA11 (auch 32 Ausgänge DC 24V/0,5A) getauscht und alles war wieder in Ordnung. An der Karte hingen nur ein paar kleine Koppelrelais.