Unterschied bei S5 Baugruppen?

dpd80

Level-1
Beiträge
222
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Kann mir wer sagen, wo der Unterschied bei den S5 Ausgangsbaugruppen liegt?

Ich hatte große Probleme an einer Anlage mit einer Ausgangsbaugruppe. Die Spannung an den Ausgängen ist ständig bis auf 9 Volt abgefallen und ist dann wieder langsam bis 24 Volt gestiegen.

Es war eine Karte mit der Bestellnummer 6ES5 441-7LA11 (32 Ausgänge DC 24V/0,5A), eine andere 6ES5 441-7LA11 brachte keine Besserung. Dann habe ich die Karte gegen eine 6ES5 451-7LA11 (auch 32 Ausgänge DC 24V/0,5A) getauscht und alles war wieder in Ordnung. An der Karte hingen nur ein paar kleine Koppelrelais.
 
Die 441 ist potentialgebunden und die 451 potentialgetrennt, meines Wissens kann man die ohne Umverdrahten nicht einfach austauschen. War denn ursprünglich eine 441 drin oder hat vielleicht schon jemand vor dir getauscht und damit einen neuen Fehler eingebaut ?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, hab bei Siemens heut auch was gefunden.

..........Ist die externe Verbindung nicht vorhanden, kommt es bei
441-7 zum undefinierten Setzen oder Ruecksetzen der Ausgaenge.
Wer die Baugruppe eingebaut hat, weiß ich nicht. Aber vor kurzem wurden in der Anlage Teile gewechselt, vielleicht war die Baugruppe auch dabei.
 
Zurück
Oben