Analogwert

Andy_speedy

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eine Steuerung die einen Durchhang erkennt welche mir einen analogwert von 0-10 Volt an meinen analogeingang liefert.
sie liefert mir aber 10 volt bei keinem durchhang und bei 0V max duchhang. 10V das soll meiner steuerung sagen langsamer werden. wie kann ich den analogwert also umkehren, und evtl scalieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... nehmen wir mal an, es ginge nur von 0 bis 100 ...
Was muss man machen, um davon 100 bis 0 zu machen ?
Kleiner Tip : Es ist Mathematik des 2. Schuljahres ...
 
warum denn?

nehmen wir mal an dein analoger eingang gibt dir einen wert von 0 - 100
und du willst bei 100 den wert 0 auf einen analogen ausgang (oder wo auch immer) legen und bei einem eingangswert von 0 auf einen AO von 100 legen.

L 100 //maximalwert
L PEW 288 //aktualwert, gemessener wert 0-100
-I //akku2 minus akku1
T MW 10 //lade ergebnis in merkerwort

du invertierst den gemessenen wert sozusagen

grüsse
 
Zuletzt bearbeitet:
für 4L

Code:
L 100 //maximalwert
L PEW 288 //aktualwert, gemessener wert 0-100
-I //akku2 minus akku1
T MW 10 //lade ergebnis in merkerwort
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke kermit!!!

und für den österreicher hier, nochmal zum mitmeißeln:

wenn man code postet und das nicht extra kennzeichnet sieht es erstens sch**** aus und läßt sich zweitens fast überhaupt nicht lesen.

dafür gibt es in diesem forum die [ code ] - TAGS

funktioniert so:

1. vor dem code schreibst du [code ] (ohne space, das is hier nur eingefügt, damit der nachfolgende text nicht automatisch umgewandelt wird)

2. code schreiben oder einfügen, jeder wie er es gerne hat

3. den code mit einem [/code ] abschließen (wieder ohne space verstehtsich)

sieht dann so aus:

Code:
*
L   #faust
T   #fresse
 
he vierlagig du kindskopf

wegen 4 awl zeilen die nicht im code tag stehen brauchst dich ja nicht schon wieder so wichtig zu machen... wenns wer nicht lesen kann kann ich die 4 zeilen auch in den codetag schreiben... np
 
also damit habe ich es nicht versucht, nur duchgelesen und da steht nur von 0 auf 100 aber nichts von 100 auf 0

ich bin vielleicht bißchen spät, aber dich des flunkerns zu überführen ist noch gerade recht :rolleyes: ... nein, hatte nur grad die hilfe vom FC105 offen und da steht

STEP7-Hilfe: FC105 schrieb:
Zum umgekehrten Skalieren wird LO_LIM > HI_LIM programmiert. Beim umgekehrten Skalieren verringert sich der Ausgabewert, während der Eingabewert zunimmt.
 
Zurück
Oben