Habe bei einer Anlage eine 315 2DP + 2x eine ET200M als dezentrale Perepherie eingebaut. Jetzt möchte ich am Hauptschrank zwei Lampen montieren, die mir den Status des Profibus anzeigen. Eine grüne für OK, und eine rote für Fehler. In der Hilfe bin ich auf den OB87 gestoßen. Würde das mit dem gehen? Oder wie würdet ihr so was machen. Oder soll ich die CPU einfach auf Stop gehen lassen, falls irgendwas mit dem DP los ist? Bin für jeden Tipp dankbar!
 
Mit SFC 13 den DP Slave auswerten und entsprechend Deine Lampen ansteueren.
Ob Du Deine CPU auf Stop gehen lassen willst must Du entscheiden. Ich würde es nicht tun.

Gruss
Audsuperuser
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da wäre es jetzt von Vorteil...

... wenn ich mich ein bischen mehr an den Siemens Kurs für die Fehlersuche erinnern könnte.:rolleyes:

Aber ich denke doch das es so war:
- bei einem Profibusfehler wird der zugehörige Fehler OB aufgerufen
- darin kannst du dir dann die Rückgabewerte der Stationen zerpflücken (Statusbits) um eine genauere Auswertung zu bekommen.

Ich müßte mich da jetzt auch erst wieder einarbeiten, aber das wäre mein Ansatz...

Aber andersherum! Der Bus muss immer laufen! Also kann bei einem Fehler auch die CPU auf Stop gehen und ich schaue mir mit dem Laptop den Fehler an.
 
Es gibt von Siemens fertige Bausteine die das für Dich übernehmen. Such mal nach FC125 / FB125. Mittlerweile gibt es eine neue Version. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die nicht anders heißen. Ich arbeite noch mit dem FC125. Der gibt mir für jeden ausgefallenen Teilnehmer ein Bit raus.


Du kannst natürlich bei deiner ET200 einen Ausgang takten lassen und den auf einen Eingang legen. Dann hasste so etwas wie ein Lifebit welchen Du in der Steuerung auswerten kannst.
 
Es gibt von Siemens fertige Bausteine die das für Dich übernehmen. Such mal nach FC125 / FB125. Mittlerweile gibt es eine neue Version. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die nicht anders heißen. ...
Die neue Version
Diagnosepaket PNIODiag zur Diagnoseauswertung für PROFIBUS DP und PROFINET IO

und hier auch noch die alte (abgekündigt zum 1.1.2008 )
Wie werden die PROFIBUS DP-Diagnosebausteine FB125, FC125 für SIMATIC S7 programmiert?
 