Welche CPU?

Vince667

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Im Sinne eines Projektes Plane ich eine Anlage mit 2 Servoreglern (Danaher Motion Servostar 600). Diese sollen über Siemens Profibus mit der CPU kommunizieren. Zusätzlich soll noch über den MPI ein OP77A angeschlossen werden.
Nun zu meiner Frage: Welche S7-300 CPU eignet sich dafür am besten?
315-2 DP? oder 315-2 PN/DP? oder doch besser eine andere?

Über einen Tip wäre ich Dankbar.
 
Danke für die schnelle Antwort.
Also wenn ich das OP77A an den Profibus anschliesse würde es mit der 315 -2 DP funktionieren?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.
Also wenn ich das OP77A an den Profibus anschliesse würde es mit der 315 -2 DP funktionieren?!

dann würde es auch mit der 315-2 PN/DP funktionieren, mit OP und Reglern am selben Strang.

mit der 315-2 DP könntest du einen Strang für die Regler und einen DP-Strang fürs OP aufbauen oder beides an einen Strang oder einen Profibus-Strang und das OP wie geplant über MPI
 
Zuletzt bearbeitet:
Ah ok, Danke. Ich würde mich aber dann doch eher für die 315-2 DP entscheiden da diese doch um einiges billiger ist.
Kann ich das OP77A mit WinCC flexible am Profibus genau so programmieren wie am MPI? Oder muss man da was anders machen?
Weiter habe ich gehört das der Profibus manchmal aussteigt wenn im Strang noch ein OP77A am schluss hängt?! Aber das ist ja dann eh egal wenn ich das OP nach wie vor an den MPI hängen kann.
 
Was kommt denn sonst noch an die CPU,

ich würde so etwas noch mit einer 313C-2DP (64kb) o der 314C-2DP (96kb) lösen, da hat man noch E/A's dabei.

Nur um Servos vernünftig zu bedienen ist mir ein OP77 immer zu klein.

Am DP-Bus hatte ich mit den OP's keine besonderen Probleme, jedoch bevorzuge ich das OP am MPI, und den Rest auf dem DP. Nur dann kann man bei einer Störung(Ausfall) am DP diese auch anzeigen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sind eigentlich nur die 2 Servoregler, das OP, ca. 10 Digitale ein etwa 15 digitale Eingänge an der CPU.
Irgendwie war ich immer in dem Glauben das erst die 315er CPU ein Betrieb von Servoreglern unterstützt..
Welches OP würdest du bevorzugen statt des OP77A?
 
Also prinzipiell HASSE ich OP77 egal in welcher Form.

Wenn aber der Kunde darauf besteht nehme ich immer das OP77B

Das hat mehr Speicher, Speicherkarte, kaann drucken, und hat einen Meldepuffer.
 
Zurück
Oben