S7-315 - IP oder Subnetz ändern

marcengbarth

Level-1
Beiträge
226
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe hier eine S7 315F-2PN/DP, jetzt muss ich das Subnetz von der Schnittstelle ändern.

Kann ich die geänderte Hardwarekonfig über Ethernet übertragen oder brauche ich einen MPI/DP-Adapter?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du must nicht mal die alte IP wissen, du kannst die HW-Konfig auch per MAC-Adresse laden.

Wenn du in der HW-Konfig ein Laden ausführtst, dann kommt dann so ein Fenster, wo du die Steuerung anwählen kannst. Da musst du im unteren Teil des Fensters auf ANZEIGEN klicken, und Siemens sucht dir dann alle CPU's, welche an deinem Netzwerk hängen. Danach kannst du deine CPU (siehst du an der MAC-Adresse) anklicken und laden.

Ansonsten kannste auch im Simatic Manager, in Menü Zielbaugruppe (glaube ich) --> "Ethernetteilnehmer bearbeiten" ausführen, da kannste dann auch die IP-Adresse vergeben.
 
Zurück
Oben