Referenzdaten bei S7

AUDSUPERUSER

Level-3
Beiträge
1.999
Reaktionspunkte
847
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe mein S7 auf V5.4 SP3 HF1 hochgezogen.

Seid dem meine ich folgende Änderung beobachtet zu haben.

In ein bestehendes Projekt wurde ein neuer Baustein kopiert.
Danach GeheZurVerwendungsstelle aufgerufen.
Es kommt die Frage: Sollen die Referenzdaten aktuallisiert werden?
Wenn auf Ja geklickt wird, werden auch die SCL Quellen neu übersetzt.
Ich meine, dass dies bei der alten Version noch nicht der Fall war.:confused:
Hat jemand von Euch dies auch schon beobachtet?

Gruss
Audsuperuser
 
ich glaub nicht, dass das erst seit gestern ist, in der step7 5.3 hilfe z.b. hab ich das hier gefunden:

Zur Aktualisierung der Referenzdaten werden die Bausteine neu übersetzt. Dabei wird für jeden Baustein der passende Compiler aufgerufen.
...vielleicht hattest du vorher nur keine scl-bausteine drin :rolleyes:

[edit]übrigens ruft er den SCL-Compiler nur auf, wenn die entsprechende Quelle noch vorhanden ist, löscht du sie aus dem Quellenordner is alles beim alten ... aber ohne quelle macht SCL ja keinen sinn ... [/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...vielleicht hattest du vorher nur keine scl-bausteine drin :rolleyes:

Ganz so einfach ist es sicher nicht. Ich hatte eine falsche Quelle im Projekt (kann jedem mal passieren). :?
Jahre lang gab das kein Problem. Nun wurde die Quelle übersetzt, und AG und Programm waren unterschiedlich.
Daher meine Vermutung mit der neuen S7 Version

[edit]übrigens ruft er den SCL-Compiler nur auf, wenn die entsprechende Quelle noch vorhanden ist, löscht du sie aus dem Quellenordner is alles beim alten ... aber ohne quelle macht SCL ja keinen sinn ... [/edit][/quote]

Das war mir auch bekannt, und Du hast recht, ohne Quelle hat SCL keinen Sinn
Gruss
Audsuperuser
 
beobachte einen unterschied zwischen "generieren" und "aktualisieren" ... beim aktualisieren wurde nicht neu übersetzt. :confused:
 
nochmal zusammengefasst:

- beim generieren wird übersetzt, wenn die quelle vorhanden ist
- beim aktualisieren wird nicht übersetzt, auch dann nicht, wenn die quelle geändert wurde (hätte ja sein können, das wenigstens die zeitstempel abgeglichen werden)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...
Jahre lang gab das kein Problem. Nun wurde die Quelle übersetzt, und AG und Programm waren unterschiedlich.
Daher meine Vermutung mit der neuen S7 Version

Gruss
Audsuperuser

Hallo ASU,

den Effekt habe ich auch gehabt,
ich glaube bei der Installation des SP2 zu S7 V5.4.

Die SCL - Quellen im Programm stimmten mit den Bausteinen überein.
Dennoch forderte S7 bei Anzeige der Referenzdaten die Neuübersetzung
der Quellen an.

Nach der Übersetzung konnte ich feststellen, das die Bausteine, bis auf den
aktualisierten Zeitstempel, unverändert waren.

Möglicherweise werden die Referenzdaten von neueren S7 Versionen mit
zusätzlichen Infos versehen, so dass "alte" Bausteine, welche über die
Infos noch nicht verfügen, angemeckert werden.

Ach ja, ich habe in SCL unter "Einstellungen" den Punkt
"Referenzdaten erzeugen" immer angewählt.

CU,

Jürgen.


.
 
Zurück
Oben