-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem und leider noch keinerlei erfahrung mit der CP341 bzw Serieller Datenübertragung.
Ich habe eine Kopplung zu einem EES-Fernwirksystem via RK512
Nun habe ich das ganze soweit, das nach Stop/Run der SPS oder Spannungsversorung der EES die Daten für kurze Zeit übertragen werden
Die EES Station zeigt an, das die Verbindung steht fällt dann aber nach ca. 1 Minute oder länger aus. Nach kurzer Zeit wird die Verbindung dann wieder erneut aufgebaut usw.
Ich habe das Beispielprojekt der CP341 genommen.
Schalterstellung der EES ist aktiv
(Die EES ließt Kofigurations und Eingangsdaten per Fetch-Befehl vom Partner und schreibt Daten mit Send Befehl)
Laut der Beschreibung ist die Prioritätseinstellung hoch oder niedrig egal..
Wäre super wenn jemand ein Tipp hätte.
Vielen Dank schon mal
Edit: Die LED der CP RXD/TXD blinken ganz normal auch wenn keine Daten übertragen werden....
ich habe mal wieder ein Problem und leider noch keinerlei erfahrung mit der CP341 bzw Serieller Datenübertragung.
Ich habe eine Kopplung zu einem EES-Fernwirksystem via RK512
Nun habe ich das ganze soweit, das nach Stop/Run der SPS oder Spannungsversorung der EES die Daten für kurze Zeit übertragen werden
Die EES Station zeigt an, das die Verbindung steht fällt dann aber nach ca. 1 Minute oder länger aus. Nach kurzer Zeit wird die Verbindung dann wieder erneut aufgebaut usw.
Ich habe das Beispielprojekt der CP341 genommen.
Schalterstellung der EES ist aktiv
(Die EES ließt Kofigurations und Eingangsdaten per Fetch-Befehl vom Partner und schreibt Daten mit Send Befehl)
Laut der Beschreibung ist die Prioritätseinstellung hoch oder niedrig egal..
Wäre super wenn jemand ein Tipp hätte.
Vielen Dank schon mal
Edit: Die LED der CP RXD/TXD blinken ganz normal auch wenn keine Daten übertragen werden....
Zuletzt bearbeitet: