SF DP Lampe leuchtet

ReHu

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
habe ein Problem was zwar schon in dem Forum beschrieben wurde aber nicht mein Problem gelöst hat.

Also ich hab ein 315 2DP und die "SF DP" LED leuchtet auch nach Urlöschen und und Parametrierung im HW Config. Die CPU ist als DP-Master eingestellt und kein weiterer Busteilnehmer programmiert. Es ist auch kein Profibusteilnehmer angeschlossen. Will ich aber! Ihr würdet mir sehr weiterhelfen wenn Ihr mir Tips geben könntet wo mein Fehler ist.
Auch in der Harware-Diagnose hab ich kein Hinweis auf einen Fehler

Please help!
 
hast du denn schon ein Profibus-Netz eingerichtet?

also in der Hardware-konfig auf die eigenschaften der DP-schnittstelle zugreifen und eine vernetzung anlegen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es eine CPU mit MMC?
War die CPU bereits im Einsatz?
Hast Du die HardwareKonfig nach Urlöschen übertragen?

Sinn der Fragen:
Wenn es eine CPU mit MMC ist, wird nach dem Urlöschen das Programm wieder von der MMC geholt. Wenn Du Deine neue Hardwarekonfiguration nicht übertragen hast, ist immer noch die alte drinn, falls die CPU mit dieser MMC bereits im Einsatz war.

Gruss
Audsuperuser
 
Ja, hab ich
Hier hab ich in den Profibuseigenschaften noch
höchste TN-Zahl:31
Geschw. :1.5Mbit
Profil DP
sollte richtig sein
 
Nein es ist eine mit "Flash" die schonmal im Einsatz war aber ich erstmal nicht im Gerät habe. Die HW-Config hab ich übertragen.
 
also, jetzt musste ich doch mal an den Schrank laufen ...
Ergebnis: an meiner 315-2AF03-0AB0 ist keine "SF DP"-LED. Welche CPU hast Du?
 
315-2AF00-0AB0
ist eine ältere(eine ganz alte)
Sorry
Ist es möglich das einfach nur die Schnittstelle defekt ist und ich deshalb keine chance habe die led zu löschen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du eine Pufferbatterie eingebaut?
Wenn ja, Batteriestecker rausziehen, Spannungsversorgung abschalten, Kaffee trinken oder Rauchen, oder mit der Sekretärin flirten gehen, nach 10 Minuten wieder kommen und Spannungsversorgung einschalten.
Hilft oft bei unerklärlichen Fehlern.

Gruss
Audsuperuser
 
hast du dir schonmal den Diagnosepuffer der CPU angeschaut, ob da was drin steht ????

Hast du dir deine Hardware schonmal Online angeschaut ???? (im Hardware konfigurator), da sieht man auch oft, woran es liegen könnte.


PS: die "SF DP" LED hab ich auch nicht gefunden, aber vielleicht hat die bei mir ja jemand ausgebaut :ROFLMAO: :cool:
 
Das mit der Batterie war ne gute Idee!
Hat aber auch nicht funktioniert


Im Diagnosepuffer steht auch nichts


@MW
den Sauhund würd ich verhaften lassen
:sw11:

Ich hab das ungute Gefühl daß das Ding im Po ist!
 
leuchten muß ja jetz nich unbedingt bedeuten, dass er gar nicht kommuniziert, häng mal nen slave dran, programmier nen zugriff und lade die fehler-obs 122 und ob 84 ... wobei der ob 84 eigentlich jetzt schon ne meldung bereitstellen müßte ... :rolleyes:
 
hab mal zwischendurch nach aktualisierter Firmware geschaut - aber bei S nichts gefunden. Entweder gibt es für das Ding nur einen FW-Stand oder die Firmware kann nicht hochgerüstet werden.
 
Zurück
Oben