Bit für Stop modus bzw Run Modus

fra226

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

gibt es die möglichkeit ein bit auszuwerten für den Stop modus bzw für den run modus.

mit dem taktmerker funktioniert es nicht da er im stop modus trotzdem weiterläuft...

habe die such-funktion schon benutzt...der richtige ansatz ist aber für mich leider nicht erkennbar :)))

...vielen dank
fra226
 
...hab ich schon....für eine visu (wincc)..der taktmerker blinkt leider auch wenn die cpu im stop modus ist...:-(((

stop--> bit 0 oder 1
run --> bit 1 oder 0

eigentlich recht simpel, aber vielleicht gibt es das bei siemens nicht :))
gruss
fra226
 
lass deinen Lebensmerker mit hilfe eines taktmerkers togglen:

Code:
u taktmerker
fp flankenmerker
spbn m001
un lebensmerker
=lebensmerker
m001: nop 0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...hab ich schon....für eine visu (wincc)..der taktmerker blinkt leider auch wenn die cpu im stop modus ist...:-(((

stop--> bit 0 oder 1
run --> bit 1 oder 0

eigentlich recht simpel, aber vielleicht gibt es das bei siemens nicht :))
gruss
fra226

Du hast schon nach Lebensbit hier im Forum gesucht?
Da hast du ca 100 Lösungen
zB: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=17950&highlight=lebensbit

Suchfunktion:
http://www.sps-forum.de/search.php?searchid=533827

godi
 
kannst auf deiner visualisierung natürlich auch den status der LEDs anzeigen :rolleyes:

mit SFC51 "RDSYSST" und SZL-ID: W#16#0019
 
Zurück