Auslesen von Kommunikationsressourcen

singsing

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS- Spezis,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem etwas „eingemachten“ Problem helfen:
An einer 315-2 DP hängt über ein CP 343-1 LEAN (TCP/IP- Protokoll) ein PC mit einer Siemens- fremden Software zur Steuerung der Anlage. Das Ganze funktioniert seit Jahren einwandfrei. Über die PC- Software weiss ich sehr wenig. Nun zur Aufgabenstellung:
Über die Kommunikationsressourcen möchte ich gern wissen, wann der PC online ist.
Im Kommunikationsmanager wird bei „Sonstiger Kommunikation“ der Online- Zugang vom PC mit „1“ angezeigt. Wie kann man diese Kanäle auslesen? Wenn man es über „Baugruppenzustand“ kann, muss es auch per Programm gehen. Hat jemand eine Ahnung?
Danke für eine Rückantwort!
 
Wäre es nicht am einfachsten ein Lebensbit hin und her zu schicken ?

immer für dubiose Lösungen gut - dtsclipper
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das wäre mit Sicherheit die "klassische" Methode, nur dafür muss jemand an die Software des PC´s - und so, wie es momentan aussieht, gilt der alte Spruch: Never change a running system!
Ausserdem ist es eine interessanete Fragestellung auch in anderer Hinsicht: So bekommt man mit, ob jemand auf der SPS eingeloggt ist. Auch TS- Adapter tragen sich hier ein!
 
Die SLZ hatte ich auch schon im Visier, aber leider geht aus der Siemens- Beschreibung nicht hervor, wo die Kommunikation versteckt ist (abgesehen von der Numemr 132). Gibt es da irgendwo eine bessere Beschreibung als die magere Online- Hilfe zur SLZ- Teilliste? Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie man diesen SFC nutzt.
Habt Ihr den SFC schon mal genutzt? Wie muss der Aufruf formuliert werden? Und vor allem: Wo im Antwortbereich steckt dann meine gesuchte Kommunikationsressource?
Danke!!
 
Vielen Dank, das sieht schon mal so aus, als ob es wirklich ginge!
(Im Gegensatz zur Siemens- Hotline- Aussage: Da geht es offiziell nämlich nicht!)
Frage: Bei INEX steht eine 1, ist das richtig? Die gibt es bei Siemens (zumindest in der Beschreibung) nicht...
 
Vielen Dank, das sieht schon mal so aus, als ob es wirklich ginge!
(Im Gegensatz zur Siemens- Hotline- Aussage: Da geht es offiziell nämlich nicht!)
Frage: Bei INEX steht eine 1, ist das richtig? Die gibt es bei Siemens (zumindest in der Beschreibung) nicht...


jaja das sagen die von siemens immer :sm18: habe ich auch schon erlebt, deshalb suche ich lieber selbst dannach, denn das meißte ist eh nicht richtig dokumentiert... index 1 liefert mir das abgebildete ergebnis in deiner pn ist noch ein vergleichsbild 4 <--> 5 verbindungen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann nur sagen, dass dieses Forum (und vor allem seine erfahrenen User) Gold wert ist!!!
Vor allem, wenn man von der Siemens- Hotline zu seinem Problem dann vom Profi folgende Antwort erhält: (Zitat)

"Leider muss ich Sie nochmals enttäuschen. Auf Nachfrage an die Systemtechnik wurde mir mitgeteilt, dass weitere Inhalte zum SFC 51 (RDSYSST), SZL_ID = W#16#132, INDEX = 1 nicht offengelegt werden.

Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung."


Tut mir leid, aber irgendwie fühlt man sich da verar...
Dank anderen Usern, die niemals aufgeben, findet man die Lösung. Und dank eines solchen Forums wie diesen können alle davon partizipieren!
 