Jochen Kühner
Level-3
- Beiträge
- 4.299
- Reaktionspunkte
- 529
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es möglich in einem Step 7 Projekt in Netpro einen DP/DP Koppler zu 2 Profibusnetzen zuzuordnen??
Mfg
Mfg
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
ja ist mir schon alles klar... dachte nur es wäre irgendwie möglich, so das man grafisch schön sieht das diese 2 netzte über diesen koppler verbunden sind.
Tja, schön wär's!
Aber wir sprechen hier immer noch von einem SIEMENS System! *ROFL*
..ich will ja niemanden zu nahe treten, aber wer an Netpro und HWKonfig
rumnörgelt, der braucht sich nur mal das ganz 3S Zeugs anschauen ...
Zur Sache:
Man müßte den DP/DP-Koppler eigentlich mit einer gezacken
Abbruchlinie zeichen bzw. darstellen (können).
Verwendete rechte DP-Buchse links gezackt und
verwendete linke DP-Buchse rechts gezackt.
Dann wäre die Darstellung mit zwei Symbolen logischer
Gruß
Ein DP/DP-Koppler verhält sich wie 2 getrennte Geräte und wird auch als 2 getrennte Geräte angelegt. Jede Seite wird praktisch in ihrem Netz konfiguriert, wobwi E und A spiegelbildlich, aber von gleicher Größe angelegt werden. Die E/A-Bereiche können aber unterschiedlich sein, je nachdem, wo du die in der jeweiligen CPU haben möchtest.
BTW - warum 2 getrennte Geräte anlegen
Das Ding ist doch bi-direktional. Oder was falsch verstanden.
Aber ich hab das gleiche Problem im MultiMasterbetrieb mit anderen SPSen. Ich trag's dann immer sinnvoll in die Geräteüberschrift ein.
Gruß Ulrich
Wir "umgehen" diese Problem dadurch, dass im Plan bzw. beim Projekt zusätzlich noch ein Busplan (gezeichnet mit Powerpoint, je nach Bedarf A3, A2, A1 oder größer). Hier lassen sich dann die beiden Profibusse an das DP/DP-Koppler Symbol heranzeichnen.
Außerdem ist die Topologie schön ersichtlich; und es lassen sich auch andere wichtige Verbindungen einzeichnen, welche im S7-Projekt ohnehin nicht eingetragen werden (Wartungsdosen, Netzwerkswitches, SafetyBus, usw)
mfg Maxl
Wir "umgehen" diese Problem dadurch, dass im Plan bzw. beim Projekt zusätzlich noch ein Busplan (gezeichnet mit Powerpoint, je nach Bedarf A3, A2, A1 oder größer). Hier lassen sich dann die beiden Profibusse an das DP/DP-Koppler Symbol heranzeichnen.
Außerdem ist die Topologie schön ersichtlich; und es lassen sich auch andere wichtige Verbindungen einzeichnen, welche im S7-Projekt ohnehin nicht eingetragen werden (Wartungsdosen, Netzwerkswitches, SafetyBus, usw)
mfg Maxl
Selbstverständlich sind in den normalen HW-Unterlagen (sprich: Schaltplan) auch Bus-Unterlagen (inkl. Verlauf) und die gesamten Mäuseklavier-Einstellungen. Allerdings ist es nicht sehr übersichtlich, wenn dann (wie meistens) nur 1 Busteilnhmer pro Schaltplanseite ist. Mittlerweile wird aber auch unmittelbar im Schaltplan bereits ein Übersichtsbild eingefügt. Zieht sich aber eine Anlage über mehrere Schaltschränke und -Pläne (war am Wochenende an einer Anlage mit 7 Steuerungen), kommt man aber um ein Übersichtsschema nicht herum.Sollte diese Dokumentation nicht obsolet in der HW-Dokumentation sein, einschl. PB-Adressen und ggf. ProfiSave-Mäuseklaviere?
Werd sehen was ich machen kann, ich denke nicht dass ich so mir nix dir nix ein Schema hier reinstellen darf; werd mir aber eine passende Anlage raussuchen, "anonymisieren" und als pdf hier reinstellen.Hast du da zufällig ein Muster (das hier veröffentlicht werden kann) wie ihr das macht? Würde mich mal interessieren da ich sowas noch nicht gemacht und gesehen habe. (Bei meinen Anlagen war so etwas auch noch nicht nötig :wink: )