CPU314 mit CP342-5 V5.7 <-> ET200S

michi88

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem.
Mein System besteht aus einer CPU314 mit angehängter CP342-5 V5.7.
Über den CP soll eine ET200S angebunden werden.

Die Hardware ist auf jeden fall richtig projektiert. Sprich richtige GSD-Files verwendet und BUS richtig konfiguriert.

Wenn ich jedoch die Hardware hochlade, dann blinkt bei den Busteilnehmern dei BF-LED. Die FCs 1 und 2 muss man ab CP324-5 V4.0 nicht mehr verwenden steht in der Hilfe. Habs auch schon damit probiert. geht aber auch nicht.
Wenn ich die ins Programm lade, dann leuchtet an der ET200S die SF-LED.

Hab auch schon Profibuskabel durchgemessen und Stecker getauscht.
Ist es wichtig, dass die ET200S und das S7-Rack auf einem Potential hängen?

Langsam fällt mir nix mehr ein.
Habt ihr noch ne idee?


gruß

michi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab in der Hardware die Adresse 3 angegeben für die ET200S.
Bei der ET200S selbst habe ich den zweiten und dritten DIP-Schalter von unten nach rechts gekippt.

Gibt es Diagnosegeräte für den PROFIBUS?
 
was gerne mal zu verwunderung sorgt: einfach mal spannung für die et200s ab- und wieder zuschalten ... einen kleinen moment dazwischen warten nicht vergessen :rolleyes:


du kannst auch eine diagnose während der laufzeit durchführen, handbuch kapitel 6.4
 
Stimmt auch die Anzahl der projektierten Module mit den tatsächlichen Modulen überein.
Sind alle Busabschlusswiderstände richtig geschaltet.
Ist das Abschlussmodul montiert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
abschlussmodul installiert
testweise nur ein PM-E und ein 4DI Modul an der et200s angeschlossen.
abschlusswiderstände beide auf ON.

meinst du die ncm-s7 diagnose?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sieh mal hier: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=13524&highlight=FC1

Ich habe gerade eine Anlage mit CP342-5 V5.7, in der Hardwarekonfig gibt es nur die V5.0, es funktioniert aber problemlos. Allerdings arbeite ich grundsätzlich mit FC1/2 und einem DB. Die E/A der CP liegen daher bei mir z.Bsp. bei 1960 also oberhalb des vom OB 1 aktulisierten Prozessabbildes. Damit funzt es problemlos. Es hängen über 20 DP/DP-Koppler an der CP. Achtung, die Länge der auszulesenden Daten am FC1/2 muß exakt mit der projektierten übereinstimmen! Hinweise gibt dazu auch die Spazialdiagnose des CP bzw. die Statusmeldung am Statusausgang des FC1/2!
 
kann man nicht auch merker oder ein/ausgangsbereiche dafür hernehmen?
das mit den auszulesenden daten an fc1/fc2 weiß ich bzw. hab ich beachtet.
 
Also, wenn mit FC1/FC2 die BF-LEDs ausgehen, ist das doch erstmal recht erfreulich. Was sagt denn die Hardwarediagnose über die SF an der ET200S aus ? Bei der ET200X hat ja schon eine fehlende Lastspannung genügt, um die SF-LED zu bringen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, ich hab auch schon E/A genommen, allerdings damals auch die CP selbst oberhalb des PAA und dann FC1/2 mit den Zeigern versorgt die ich nutzte.

RECV := P#E 80.0 BYTE 10

Ohne FC1/2 hab ich mal ausprobiert, wollte aber nicht gleich gehen, da hab ich dann wieder meine DB-Variante bevorzugt, da ich eh sehr viele Daten habe.
 
Also, wenn mit FC1/FC2 die BF-LEDs ausgehen, ist das doch erstmal recht erfreulich. Was sagt denn die Hardwarediagnose über die SF an der ET200S aus ? Bei der ET200X hat ja schon eine fehlende Lastspannung genügt, um die SF-LED zu bringen.

die bf-leds gehen nicht aus!
 
also es geht jetzt.
hab es nochmal mit den datenbausteinen probiert.

wenn ich aber mehr als 5 module hinhänge, dann gehts nimmer.
die module die hinter den 5 sind, sind aber auch nicht defekt. (gerade getestet)

reicht da die stromversorgung evtl. nicht aus?

nach wie vielen modulen braucht man denn wieder ein PM-E-Modul?
 