Die 319 ist im Grunde gemommen eine 318. Die Bestellnummer deutet darauf hin {leider falsch}. Also habe ich es doch mit einer 400er CPU zu tun.
1.
der Grund für die 6ES7 - Verwirrung liegt daran, das aus gewissen
SIEMENS-internen Gründen die 6ES7xx9xxxxx nicht verwendet werden
konnte.
2. 319 === 300er
3.
Ich habe 317DP/PN gegen 319-3 PN/DP (2*DP/1*PN) getauscht - problemlos!!!
falls die CPU nicht auf die alte CPU in der HW-Konfig gezogen werden kann,
dann folgende Vorgehensweise:
Vorbereitende ONLINE-AKTIONEN (aktualdaten behalten)
1. S7-Programm(ONL) anlegen
2. ACHTUNG: Kursor auf S7-PROG direkt unter der CPU
2. Komplett online gehen
3. STRG+A alles Markieren
4. Zurückwechseln zu OFFLINE-SICHT
5. jetzt auf S7-Programm(ONL) wechseln
6. mit STRG+V alles einfügen
7. Unbedingt jetzt ONLINE gehen da noch (obendrüber ist ja keine CPU)
keine CPU verküpft ist
8. Jetzt die RICHTIGE CPU - falls mehrere sichtbar sind - auswählen.
9. Falls die CPU in STOP war MUSS ONLINE-OFFLINE gleich sein
OFFLINE-AKTIONEN
1. alte CPU löschen (Programm löschen nein!!!)
2. neue CPU (319) einfügen
3. sinnvollenweise der 2ten DP Strang in der HW-Konfig mit dem
jetzt verwaisen DP-Strang verknüpfen
4. "Verwaistes" S7-Programm (vorher die SYMBOLIK) in den leeren
OFFLINE-Programm-Ordner der 319 kopieren
ZUM SCHLUSS:
(jetzt gibt es insgesammt 3 S7-Programmordner)
1. HWK herunterspielen MPI-Adresse 2 - 1te Buchse
2. Den Inhalt des ONLINE-Ordner komplett
3. Vergleichen mit dem geretteten OFFLINE-Ordner
4. jetzt ggf. altes Prog (erst wenn alles geht) und
ONLINE-Programmordener löschen.
So gehts bei mir ohne Aktualdatenverlust innerhalb von 10 Minuten
Gruß