Cpu319

J

Joos

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ein Kunde von mir hat eine CPU315 und will sie austauschen mit einer CPU319
Ich denke, dass dies problemlos zu tauschen wäre oder kennt jemand ein Problem, das da auftauchen könnte.

Besten Dank
Joos
 
habs selber noch nie gemacht, aber vielleicht sollte zur kenntnis genommen werden, dass du mit der 319 quasi eine 400er CPU einbaust ... kann mir zwar jetzt selbst da keine probleme ausmalen, aber ausschließen würd ich die auch nicht :rolleyes:
 
ist eine 315 2dp?
die hat sepperate schnittstellen für dp und mpi.

die 319, ist das eine 2pn/dp?
die hat nur noch eine schnittstelle die wahlweise als mip oder dp genutzt werden kann.


wenn an der bestehenden cpu also mpi und dp genutzt werden, dann kannst du sie nicht so ohne weiteres durch eine pn-cpu ersetzen...
 
Ich glaube, die 319 hat 2 SS (MPI und DP), kann für eine 315 eingesetzt werden, das kann man ja im Katalog nochmal nachschlagen. Die 318 war eine 400-er, die 319 hat nichts mit den 400-er CPU zu tun. Ich würde dir empfehlen in der HArdwarekonfig eine minimale Zykluszeit (z.Bsp. 10 ms) festzulegen. (Oder, bei Problemen) Hatte schön öfter mit "alter" Software Probleme, wenn die dann auf eine sehr schnelle Hardware kam.
 
Hallo zusammen.
besten Dank für eure Input`s.
In der HW-Konfiguration lässt sich die Baugruppe nicht tauschen. Werd wohl oder übel in neues Projekt machem müssen.

Die alte CPU ist eine 315-2DP. Von den Schnittstellen her erwarte ich keine Probleme. Da brauche ich nur die MPI für ein OP.

Die 319 ist im Grunde gemommen eine 318. Die Bestellnummer deutet darauf hin. Also habe ich es doch mit einer 400er CPU zu tun.


Besten Dank
Joos
 
Die 319 ist im Grunde gemommen eine 318. Die Bestellnummer deutet darauf hin. Also habe ich es doch mit einer 400er CPU zu tun.

eine 319 die eigentlich ne 318 ist :confused: ... nee nee nee, ralle hat da schon recht! die bestellnummern wurden nicht angepasst ... daher kommt die verwirrung, wenn schau mal auf die supportseiten, da kommt eindeutig zum vorschein, dass die 319 anders als die 318 den 300ern zugeordnet werden muß ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stellt sich noch die Frage: wenn die 319 eine 400er ist ob sie auch 4 Akkus hat. - kann bei div. AWL Anweisungen zu Problemen führen.
 
Stellt sich noch die Frage: wenn die 319 eine 400er ist ob sie auch 4 Akkus hat. - kann bei div. AWL Anweisungen zu Problemen führen.
Ich dachte, das es schon geklärt sein, das die 319er den 300ern und nicht den 400ern zugeordnet werden muss

[EDIT] Die 319er hat übrigens 2 Akkus [\EDIT]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die 319 ist im Grunde gemommen eine 318. Die Bestellnummer deutet darauf hin {leider falsch}. Also habe ich es doch mit einer 400er CPU zu tun.

1.
der Grund für die 6ES7 - Verwirrung liegt daran, das aus gewissen
SIEMENS-internen Gründen die 6ES7xx9xxxxx nicht verwendet werden
konnte.

2. 319 === 300er

3.
Ich habe 317DP/PN gegen 319-3 PN/DP (2*DP/1*PN) getauscht - problemlos!!!

falls die CPU nicht auf die alte CPU in der HW-Konfig gezogen werden kann,
dann folgende Vorgehensweise:

Vorbereitende ONLINE-AKTIONEN (aktualdaten behalten)
1. S7-Programm(ONL) anlegen
2. ACHTUNG: Kursor auf S7-PROG direkt unter der CPU
2. Komplett online gehen
3. STRG+A alles Markieren
4. Zurückwechseln zu OFFLINE-SICHT
5. jetzt auf S7-Programm(ONL) wechseln
6. mit STRG+V alles einfügen
7. Unbedingt jetzt ONLINE gehen da noch (obendrüber ist ja keine CPU)
keine CPU verküpft ist
8. Jetzt die RICHTIGE CPU - falls mehrere sichtbar sind - auswählen.
9. Falls die CPU in STOP war MUSS ONLINE-OFFLINE gleich sein

OFFLINE-AKTIONEN
1. alte CPU löschen (Programm löschen nein!!!)
2. neue CPU (319) einfügen
3. sinnvollenweise der 2ten DP Strang in der HW-Konfig mit dem
jetzt verwaisen DP-Strang verknüpfen
4. "Verwaistes" S7-Programm (vorher die SYMBOLIK) in den leeren
OFFLINE-Programm-Ordner der 319 kopieren

ZUM SCHLUSS:
(jetzt gibt es insgesammt 3 S7-Programmordner)

1. HWK herunterspielen MPI-Adresse 2 - 1te Buchse
2. Den Inhalt des ONLINE-Ordner komplett
3. Vergleichen mit dem geretteten OFFLINE-Ordner
4. jetzt ggf. altes Prog (erst wenn alles geht) und
ONLINE-Programmordener löschen.

So gehts bei mir ohne Aktualdatenverlust innerhalb von 10 Minuten

Gruß
 
Zurück
Oben