Hallo zusammen.

Folgendes Problem:
Ich habe ein TP 070 über PPI Kabel an eineCPU 224 angeschlossen.

Kommunikation zwischen TP und CPU funktioniert Einwandfrei bis auf die aktualisierung von Meldetexten.
Die Texte werden vom Datenbaustein der CPU per "Blockmove" in das Ausgabefeld des TP's geschrieben.
Manchmal kommt es vor, dass der Text auf dem TP nicht mehr aktualisiert wird (Einfriert).
Wird auf dem TP die "Seite" gewechselt und man geht auf die alte Seite zurück, wird der Text auf den richtigen Wert aktualisiert.

Die aktualisierung Funktioniert auch bei aus- und wieder einstecken des PPI Kabels.

Woran kann das Liegen? Bin völlig ratlos :(
 
HI,
ich kenne solche Probleme von anderen Panels. Der Rat der Hersteller war meistens, ein unsichtbares Objekt auf der Seite ein und auszublenden.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem gelöst

Salü.

Das Problem ist gelöst. S7-200 ersetzt und es funzt.
Hardware Fehler auf - niegelnagelneuer - CPU,
dass nennt man Qulitatskontrolle......


Gruss