CP 341 RS485 Wie lässt sich Abschlusswiderstand zu / abschalten

Immer_1

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

CP 341 RS485 #

Ich habe an dem CP ein Slave angeschlossen. Ich kann senden aber der Slave antwortet nicht.

Den Slave habe ich mit 120 terminiert.
Wie lässt sich Abschlusswiderstand zu / abschalten ?
Gibt es im CP eine Fail-Safe-Beschaltung ?
 
Also, mit CP341 hatte ich noch nix zu tun, aber im Handbuch steht, dass es fertige Kabel zu kaufen gibt und in den Kabelplänen steht der Hinweis, dass ab 50m Länge jeweils auf Empfängerseite ein 330Ohm-Widerstand reingehört. Wozu sollte der denn abschaltbar sein ?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wozu abschaltbar?

-->RS485 wird meines Wissens hauptsächlich für Bussysteme und nicht für ptp-Verbindungen eingesetzt. Da würde es dann auch Sinn machen, den Abschlusswiderstand nur beim ersten und letzten Gerät einzuschalten...
 
Zuschalten eines Abschlusswiderstands

Hallo,
Es geht vielmehr um das Zuschalten eines Abschlusswiderstands.

Warum will Siemens nur auf der Empfängerseite einen Abschlusswiderstand von 330 Ohm haben?
In der Regel wir doch RS485(ähnlich wie Profibus) mit 120 Ohm auf beiden abgeschlossen.

Warum gibt es eigentlich unterschiedliche Bezeichnungen für A und B? Manchmal ist von A(+), B(-) und manchmal A(-), B(+) die Rede.
Warum ? Hat jemand einen VDE- oder EIA-Auszug?

Danke für die Tipps.
 