Touchscreen mit Profibus einbinden ?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum brauchst du Profinet ?

Die VIPA unterstützt kein PN, das brauchst du aber gar nicht.
Die 312SC hat eine passive Ethernetschnittstelle für 2 PG/OP Verbindungen.
d.h. du kannst z.b. über eine Verbindung eine Visualisierung anhängen und
über die andere gleichzeitig mit STEP7 online gehen.
Als Schnittstelle wählst du auf deinem PG einfach TCP/IP als Zugangspunkt aus.
Genauso wird es auch mit Protool oder WinCC flex als Runtime gemacht.

PN ist ein Feldbus, stark vereinfacht gesagt wie Profibus-DP um PN-Slaves in die Steuerung einzubinden.
Für eine einfache Kommunikation zu einer Visu brauchst du das nicht!

Projektiert wird die VIPA genauso wie eine S7 312C + CP343 (Ethernet-BGR)
Programmiert wird sie genauso, mit dem kleinen Unterschied das die VIPA
mehr kann (mehr Bausteine, Merker ....)
 
Also ist VIPA günstiger, kann mehr und ist von der architektur genauso aufgebaut wie die von Siemens?? Warum verbaut man dann nicht nur VIPA ??

Die 312Sc hat also so zu sagen eine Netztwerkkarte intigriet womit sie mit dem pc kommunizieren kann .
 