Zählerkarte FM350-1, CPU geht in Stop

Martin L.

Level-1
Beiträge
219
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Profi,s

habe eine Zählerkarte FM350-1 eingebunden im Profibus Netz mit ET200 (IM153) und CPU 317-2DP (CNC-Steuerung 840DI sl) alle E/A Karten und
andere Profibus Teilnehmer (ADI4-Module) funktionieren einwandfrei.

Wenn ich die Bausteine für die FM350-1 im OB1 Aufrufe geht die SPS-CPU
im Stoppzustand mit dem Fehler, Addressierung nicht im Bereich.

Habe die FM350-1 mit der Addresse 320 im zugehörigen DB versorgt.
Da ich die FM350-1 Karte schon vielfach eingesetzt habe ist mir die Projektierung mit S7-300 klar, vielleicht Probleme mit der CPU317 von der CNC 840di sl.

Wäre um Anregungen dankbar. Vielen Dank.
 
Hallo Martin,

hast du einmal versucht nur das Grundprogramm(FB1, FC2) und die Parametrierung des FM350 zu laden?(Hard- und Software)
Oder das Grundprogramm fc 2 im OB 1 mal ausblenden.
dann schauen welche Kompination funktioniert.

Hast du dir die Parametrierung im OB100 des FB 1 angeschaut? Gibt das Adressüberschneidungen?

Das sind die Dinge die ich zunächst prüfen würde.

bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich die Bausteine für die FM350-1 im OB1 Aufrufe geht die SPS-CPU
im Stoppzustand mit dem Fehler, Addressierung nicht im Bereich.

Wäre um Anregungen dankbar. Vielen Dank.

Hallo!

Was steht den genau im Diagnosepuffer drinnen?
Hast du schon Probiert im Diagnosepuffer Baustein öffnen?

godi
 
Hallo bike + godi,

das normale Grundprogramm ist so nicht in der CPU 317 von der 840di Sl ladbar da die Bausteinnummern (FB1,FC0,FC1 etc.)von der 840di sl belegt sind.
Habe sie umbennant und dann in die Steuerung geladen. Wurde schon öfters bei anderen CNC-Steuerungen realisiert.

godi:
War heute leider nicht beim Kunden, werde mir Montag alle CPU Meldungen exakt notieren. Danke euch erstmal.
 
Hallo Martin,

da die CNC keine echte S7 ist, daher die Frage nach dem deaktivieren des Grundprogrammes.
Kann es sein, dass es bisher an einer 840d realisert wurde aber noch nicht an Solution line?
Bei sl ist es ein anderes Grundprogramm und ein anderer FB15


bike
 
Zurück
Oben