Kann keine Verbindung zu CP 343-1 aufbauen

Sascha Klein

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Ich habe ein Problem mit dem Verbindungsaufbau mit meiner CP 343-1EX10-0XE0.

Ich benutzte, da ich KEIN MPI Adapter besitzte die CP dafür.

Ich hatte die ganze Steuerung (CPU313C-2DP + verschiedene Digitale Ein und Ausgabekarten + CP) schon einmal im Betrieb. Alles hat bestens funktioniert.

Nun habe ich die Steuerung umgebaut und mit anderen Ein- bzw. Ausgangskarten (analoge) bestückt und wollte einfach die neue Hardwarekonfiguration laden aber leider bekam ich keinerlei Verbindung mehr zur CP. Ich habe sowohl über Industrial Ethernet als auch Ind. Ethernet TCP/IP mit der jeweils passenden PC/PG Schnittstelle verucht Verbindung aufzubauen, was leider scheiterte. Daraufhin habe ich festgestellt, das die CPU einen SF anzeigt, worauf ich Sie urglöscht habe, was aber leider nichts bringt, da das Programm immer sofort wieder von der MMC geladen wird. Ich habe nun die MMC heraus genommen und dann konnte ich auf die CP über Industrial Ethernet (MAC: 08-00-06-01-00-00) zurgreifen. Daraufhin habe ich gedacht ich mache mal "auf Werkseinstellungen zurücksetzten". Es kam eine Meldung, ich könnte die CP nur noch über die voreingestellte MAC-Adresse erreichen, welche ich mit ok beantwortet habe. Nun komme ich gar nicht mehr auf die CP! Vieleicht kann mir jemand helfen und sagen, wie ich wieder auf meine CP zugreifen kann und ich ohne den MPI Adapter die neue Hardwarekonfiguration eingespielt bekomme.

Vielen Dank im Vorraus!!
 
Mal über erreichbare Teilnehmer versuchen. Dort wird ein Broadcast verschickt auf das die CP normalerweise antwortet (sollte die 1EX10 auch schon machen). Dann die Systemparameter in die Online-CPU kopieren und übertragen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, und vielen Dank aber das habe ich gerade versucht und die CP antwortet immer noch nicht! Ich habe auch versucht bei Ethernet Teilnehmer bearbeiten die Online erreichbaren Teilnehmer zu suchen, was auch erfolglos war. Was ich aber immer noch nicht verstehe, warum ich seit der rücksetztung auf Werkseinstellungen nicht mehr auf die CP zugreifen kann. Es kam eine Meldung wie schon gesagt, wenn ich die CP auf Werkseinstellungen zurücksetzte, könnte ich nur noch über die von Werk aus eingetellte MAC Adresse zugreifen. Aber was ist die von Werk aus eingestellte MAC. Ich habe die Baugruppe schon komplett untersucht und es stand nichts drauf.

Vieleicht hat noch jemand eine Idee, wie ich weiter komme.
 
Hardware

Hallo,
versuch mal folgendes:

Die HW Konfig öffnen
und dann aus dem Meü heraus als 1. Die HW Konfig laden

Beim Laden sollte sich dann ein weiteres Fenster öffnen, wo der CP mit seiner MAC Adresse auftaucht.

Als Einstellung für die Schnittstelle nehme ich zumeist Auto und dann TCP/IP


Ich hatte dieses Phänomen auch schon mal und zwar habe ich Adressen geändert. Danach konnte ich keine Bausteine laden, da ich keine Verbindung bekam. Nach dem Laden der geänderten HW Konfog ging es.
 
Hallo,
hast du deine eigene Schnittstelle auf die den Addressbereich der Werkseinstellung eingestellt? 192.168.0.X (X größer 1) und Subnetmask: 255.255.255.0 ?
Aber über ISO und erreichbare Teilnehmer sollte mann eigentlich immer Verbindung bekommen so lange der CP Funktionsfähig ist.
MfG Fritze.
 
Zurück