Hallo
Wie kann ich in Step7 eine Zählerabfrage zwischenspeichern? also einen Wert als MW1 im DB1 ablegen speichern. Dann diesen Mw1 später wieder im Zähler verwenden?

gruß Willi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Code:
*
NETZWERK 1

      U     E      1.0                  //Eingang zum Vorwärtszählen
      ZV    Z      1
      U     E      1.1                  //Eingang zum Rückwärtszählen
      ZR    Z      1
      U     E      1.3                  //Eingang zum Setzen der Voreinstellungen
      L     MW     4                    //Voreinstellungen
      S     Z      1
      NOP   0
      NOP   0
      LC    Z      1                    //Zählerwert
      T     DB1.DBW    0                //in Merkerwort speichern
      NOP   0

NETZWERK 2

      U     E      1.2                  //Eingang zum übernehmen des aktuellen Zählerwerts
      SPBNB _003
      L     DB1.DBW    0                //Zählerwert in
      T     MW     4                    //Voreinstellung kopieren
_003: NOP   0

...ist in KOP und FUP darstellbar
 
Zurück
Oben