HT8 an Solution Line

Rodewijn

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum!

Wir haben ein Problem mit der Tastenkommunikation (MSTT2) bei einem HT8-Bediengerät und ein Solution Line NC.

Wir hatten vorher bereits einen HT8 erfolgreich in Betrieb genommen mit einer Powerline NC und PCU50.3 (aktueller Softwarestand).

Jetzt haben wir eine gleiche PCU50.3 allerdings jetzt an einer Solutionline NC. Die integrierte HMI in der Solution Line NCU wird vom Kunde nicht benutzt (störte bisher auch nicht weiter). Der Kunde will nur die PCU50.3 sehen. Wenn wir das HT8 angeschlossen hatten, hat das Gerät sich aber ständig in die "falsche" SL-HMI eingelogt. Eine Auswahlmöglichkeit gab es dann nicht mehr.

Nach telefonischer Kontakt mit Siemens haben wir die NCU direkt an die PCU50.3 angeschlossen und also nicht mehr über die Anschlussbox vom HT8. Das HT8 haben wird selbstverständlich wieder über die Anschlussbox an die PCU50.3 verbunden. So sind beide Netze getrennt. Dann hatten wir tätsächlich das richtige HMI-Bild auf dem HT8.

Jetzt haben wir aber ein problem mit den MSTT-Tastatur auf dem HT8. Sie wird einfach von der PLC nicht mehr gesehen egal war wir versuchen. Der bereits vorhandene MSTT1 lässt sich übrigens problemlos bedienen, die ist allerdings direkt im NC-Kern-Netzwerkstrang eingebunden.

Wir haben jetzt also 2 Netwerkstränge:
1: NCU <-> MSST1<->PCU50.3 : Alles OK
2: PCU50.3<->HT8<->Anschlussbox : Funktioniert nur teileweise (VNC-Bildübertragung klappt)

Jetzt warte ich noch auf eine Rückmeldung von Siemens, weil deren Lösungsvorschlag nicht geklappt hat, aber so langsam läuft mir die Zeit davon...

Hatte hier jemand schon mal so ein Problem? Wir wären für jeden Tipp dankbar.

Viele Grüße!
 
Hallo
Man kann die HMI auf den NCU abschalten mit WinSCP und dem Befehl
sc hmi -disable oder so ähnlich.
Ausserdem denke ich, das das HT8 in den Strang der NCU gehört.
Mit Shift (ist dieser Pfeil nach oben auf dem HT8 ) und Menu, sollte man auch ins "Basismenü" des HT8 kommen. Dort kann man auswählen, welche VNC-Server es gibt.
Auf der NCU gibt es auch irgendwo eine INI-Datei für das HT8, in der man einstellen kann mit welchem Server sich das HT8 verbinden soll. ist irgendwas mit DIPxxx oder so. Genaueres kann ich dir sagen, wenn ich morgen wieder in der Firma bin.

gruß

Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir hatten in den letzten Wochen ein ähnliches Problem.

Der grundsätzliche Netzwerkaufbau ist hier
NCU - Anschlussbox - MSTT - PCU50.3

Wir hatten aber generell schon Probleme, dass die MSTT überhaupt erkannt wurde (egal ob HT8 an Anschlussbox gesteckt oder nicht). Siemens saß mittlerweile insgesamt ca. 3 Wochen an dem Problem an der Anlage dran, es gibt aber noch keine Lösung.
Die MSTT war nur zur Mitarbeit zu überreden, wenn einige Dienste an der PCU in genau der richtigen Reihenfolge gestartet wurden. Versuchsweise haben wir es auch mit einer Profibus-MSTT probiert - machte die gleichen Probleme. Kommt das HT8 ins Spiel, dann geht gar nichts mehr.

Derzeit ist die "Lösung", um die Anlage überhaupt in Betrieb nehmen zu können, auf das HT8 zu verzichten. Die Lösung von Siemens steht noch aus.


mfg Maxl
 
hallo
wir setzen das ht8 mit mpp483 und pcu50.3 und transline2000 ein. ob sich die anschlußbox von der anschaltung im mpp483 unterscheidet weiß ich nicht. wir haben aber weder mit 840Dpl und profibus mpp, noch mit 840Dsl größere probleme.

gruß

andreas
 
Rodewijn

Hallo Zusammen,

erstmal danke für die Antworten. Siemens hat sich leider sehr viel Zeit gelassen mit einer Antwort zu kommen. Ich musste die Sache leider erstmal ruhen lassen, weil die Anlage jetzt erstmal produzieren muss und ich jetzt wieder 650km entfernt bin.

Zu den Antworten:
Von von der Möglichkeit die SL-HMI abzuschalten, wusste ein Mitarbeiter von Siemens leider nichts, aber wäre gestern sehr wahrscheinlich die Lösung meines Problems. Ich werde es bei nächster Gelegenheit versuchen. Muss man mit WinSCP (oder SSH) dann den üblichen AUDUSER Benutzername eintragen und das Sonnenaufgangspassword eingeben? ;-)

VNC-Auswahl: Diese Möglichkeit habe ich gesucht, aber sobald das Gerät im NCU-Strang eingebunden war, gab es keine Möglichkeit mehr es zu aktivieren. Oder ich war einfach zu doof dazu, das kann auch sein.

Dienste: Wie ich die Reihenfolge der zu startenden Diensten in der HMI festlege, weiss ich nicht. Welche Reihenfolge wäre dann sinnvoll?

Viele Grüße,

Rodewijn.
 
Hallo
Hier ein Auszug aus dem Handbuch "Inbetriebnahme Basesoftware und HMI-Embedded 840Dsl". Dort wird das Service Komando "sc" mit der Aktion "disable" beschrieben.
Zum Abschalten der HMI lautet der Befehl also: sc disable hmi

3.4.6 Disable
Beschreibung
Syntax: sc disable hmi|nck|SUBSYSTEM ...
sc disable DHCPSvr -INTERFACE
sc disable DHCPSync [-X120]
sc disable IPAlias [-X120]
Alternative Namen: ---
Berechtigungsstufe: service
Das Kommando "sc disable" schaltet die angegebenen Subsysteme aus, diese werden beim
nächsten Neustart nicht mehr geladen. Es können auch mehrere Subsysteme mit einem
einzigen "disable"-Kommando ausgeschalten werden.
Als Namen für Subsysteme können "hmi", "nck" oder beliebige andere Subsystem-Namen
verwendet werden.
Mit "sc disable IPAlias" wird die zweite Alias-IP-Adresse für am Netzwerk-Interface X120

deaktiviert.


1. Mit der Tastenkombination <Recall+MENU SELECT> (Taste Bereichsumschaltung) oder​
mit <F9+F10> schalten Sie auf VNC Starter um.

Gruß

Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
Dienste: Wie ich die Reihenfolge der zu startenden Diensten in der HMI festlege, weiss ich nicht. Welche Reihenfolge wäre dann sinnvoll?
Die Reihenfolge festlegen geht meines Wissens nicht. Was da exakt gemacht wurde, weiß ich leider auch nicht im Detail, und der Kollege der sich damit die letzten Wochen auseinandergesetzt hat ist mittlerweile beim Kunden (schätzungsweise 2-3 Monate)

Mein letzter Informationsstand ist in jedem Fall, dass derzeit die Entwicklung bei Siemens am Zug ist.
Ich muss allerdings zugeben, dass wir eine sehr exotische Konfiguration nutzen (NCU in VW-Ausführung, Export-Version, Transline 2000 + ProTool (ist zwar nicht freigegeben, funktioniert aber dennoch teilweise), Direkttastenfunktion bei PCU50.3 + HT8, Zugangskontrollsystem usw.) Das Problem muss sich also nicht zwangsläufig auch auf andere Konfigurationen auswirken.

mfg Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPSler,

ich bräuchte nochmal Eueren Rat. Ich bin jetzt wieder an der Anlage und habe die EmbeddedHMI jetzt wie oben empfohlen gestoppt. Jetzt klappt es wunderbar mit dem VNC-Server auf der PCU50.3.

Aber jetzt habe ich leider noch ein Problem mit den MSTT-Tasten am HT8 (Alles andere geht). Die Eingangsbits kommen einfach nicht an. Ich habe das HT8 als MSTT2 in OB100 (FB1) wie folgt parametriert:


CALL "RUN_UP" , "gp_par"
MCPNum :=2
MCP1In :=P#E 0.0
MCP1Out :=P#A 0.0
MCP1StatSend :=P#A 8.0
MCP1StatRec :=P#A 12.0
MCP1BusAdr :=192 //191+1
MCP1Timeout :=S5T#700MS
MCP1Cycl :=S5T#200MS
MCP2In :=P#E 100.0
MCP2Out :=P#A 100.0
MCP2StatSend :=P#A 108.0
MCP2StatRec :=P#A 150.0
MCP2BusAdr :=203 //191+12
MCP2Timeout :=S5T#700MS
MCP2Cycl :=S5T#200MS
MCPMPI :=FALSE
MCP1Stop :=
MCP2Stop :=
MCP1NotSend :=
MCP2NotSend :=
MCPSDB210 :=
MCPCopyDB77 :=
MCPBusType :=B#16#55
BHG :=
BHGIn :=
BHGOut :=
BHGStatSend :=
BHGStatRec :=
BHGInLen :=
BHGOutLen :=
BHGTimeout :=
BHGCycl :=
BHGRecGDNo :=
BHGRecGBZNo :=
BHGRecObjNo :=
BHGSendGDNo :=
BHGSendGBZNo :=
BHGSendObjNo :=
BHGMPI :=
BHGStop :=
BHGNotSend :=
NCCyclTimeout :=S5T#200MS
NCRunupTimeout :=S5T#50S
ListMDecGrp :=
NCKomm :=TRUE
MMCToIF :=TRUE
HWheelMMC :=
ExtendAlMsg :=
MsgUser :=25
UserIR :=
IRAuxfuT :=
IRAuxfuH :=
IRAuxfuE :=
UserVersion :=
OpKeyNum :=
Op1KeyIn :=
Op1KeyOut :=
Op1KeyBusAdr :=
Op2KeyIn :=
Op2KeyOut :=
Op2KeyBusAdr :=
Op1KeyStop :=
Op2KeyStop :=
Op1KeyNotSend :=
Op2KeyNotSend :=
OpKeyBusType :=B#16#55
IdentMcpBusAdr :=1
IdentMcpProfilNo :=B#16#0
IdentMcpBusType :=
IdentMcpStrobe :=
MaxBAG :=
MaxChaN :=
MaxAxis :=
ActivChan :=
ActivAxis :=
UDInt :=
UDHex :=
UDReal :=
IdentMcpType :=
IdentMcpLength :=
IdentMcpLengthOut:=

Der erste "MSST" funktioniert jetzt einwandfrei. Der "MSST2" des HT8 liegt im gleichen Ethernet-Strang. Soll ich bei der Solution Line noch irgendetwas beachten? Ich habe schon ausführlich mit einem Siemens-Mitarbeiter gesprochen, aber er wusste vorerst auch nicht weiter....

Ich hoffe jemand kann noch einen Tipp geben.
 
Hallo
Auf der XP-Oberfläche gibt es noch eine Software die HT8-TCU oder ähnlich heisst. Die muß man starten und das HT8 auf enabled stellen.


Gruß

Andreas
 
Also,

die Kommunikation läuft jetzt.

Der erste Siemensmitarbeiter hatte gesagt, ich muss zu dem MCP-Adresse auf der Anschlussbox 191 addieren und das als MCP-Adresse eintragen, weil es sich bei mir um ein Ethernetverbindung handelt. Das stimmte nicht, zumindest nicht für das HT8. Ich habe jetzt wieder die echte Adresse (12) eingetragen. Das war also einer der Fehler.

Das zweite Problem war, dass wenn ich ein fehlerhafter Eintrag bei den FB1-Parameter eingebe, dieser nicht automatisch zurückgesetzt wird, wenn ich diesen Eintrag lösche und ein NC-Kern-Reset mache. Ich muss die Offline-Instanzbaustein (DB7) wieder neu einspielen. Das letzte wusste ein anderer Siemensmitarbeiter und das war ein entscheidener Tipp.

Der zweite Mitarbeiter meinte aber auch, dass das HT8 nur richtig läuft, wenn ich das Gerät als "MSST1" eintrage und der Maschinesteuertafel als "MSST2". Nach dieser Änderung hatte ich dadurch plötzlich wieder viele neue Probleme und habe die Änderung wieder rückgängig gemacht. Er meinte, ich könnte mit dem HT8 keine Achsen verfahren, wenn ich es als zweites anmelde. Das hat mich gewundert, weil ich schon mal ein HT8 an einer Powerline inbetriebgenommen habe als zweites MSST.

Naja, danach hatte ich keine Zeit mehr weiter zu probieren, weil wieder produziert wurde. Heute Nachmittag werde ich weitermachen.

Gruss,

Rodewijn.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !
Habe gerade mit großem Interesse Deine Eintragungen zum HT8 gelesen.
Habe gerade das gleiche Problem und das was Du geschrieben hast sieht soweit schon mal sehr hilfreich aus. Jetzt interessiert mich natürlich ob und wenn wie Du die Sache an´s laufen bekommen hast. Insbesondere die Eintragungen im OB100.
Falls es noch nicht wieder geklappt hat,
viel Erfolg noch!!

zmudason
 
Zurück
Oben