S5 100u Fb250/251

Würgenippel

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Freunde
in welchen Bausteinen muß der FB250 und FB251 parametriert werden??
Wenn ich den FB250 in einem PB parametrieren möchte kann ich nicht unmittetbar nach dem Doppelpunkt beginnen sondern erst nach dem Datenformat, zum Beispiel KF. Die Eingabe wird nach Enter mit Nullen aufgefüllt und verändert. Ich habe ein anderes Bild als in der Siemens Handbüchern beschrieben.
Was mache ich falsch?
Gruß Felix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
falls es so oder so ähnlich aussieht :
Code:
        SPA FB250
Name:RLG:AE
BG    :   KF
KNKT:    KY
OGR :    KF
UGR :    KF
EINZ:    [COLOR=blue]z.B. M10.0[/COLOR] 
XA   :   [COLOR=blue]z.B. MW12[/COLOR]
FB   :   [COLOR=blue]z[/COLOR][COLOR=blue].B. M10.1[/COLOR]
BU   :   [COLOR=blue]z.B. M10.2[/COLOR]
... dann ist das schon OK ...
So in etwa sollte das auch in deinem Buch beschrieben sein.

Gruß
LL
 
Zurück
Oben