Datenaustausch zwischen 2 S7-317-2 PN/DP

johnij

Level-1
Beiträge
823
Reaktionspunkte
75
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich habe das erste mal eine S7-317-2 PN/DP im Einsatz
Ich versuche einen Datenaustausch zwischen 2 sps S7-317-2 PN/DP durchzuführen
Ich verwende AG_Send und AG_Recv
Das Problem liegt darin, dass ich einen SF bekomme (nach dem Diagnosepuffer: Peripherie-Zugriffsfehler,lesend)
(Ich habe einen Schreenshot beigefügt)
Danke
johnij
 

Anhänge

  • Profinet.zip
    61,8 KB · Aufrufe: 56
Ja gut, ich möchte aber mit AG_Send_Recv ausprobieren.

(ich möchte nur wissen, welchen Denk_Fehler ich begangen habe)

johnij


Achso... Ja ok! Lass es mich wissen! ;)

Dachte nur, das es mit AG_Send/Receive nicht geht vielleicht. Hatte irgendwie im Kopf die sind nur für CP's... hab aber auch nicht nachgegeuckt. :rolleyes:
 
Hallo johnij
ich hatte auch einmal dieses Problem.
Ich gehe davon aus, das du den Router richtig eingestellt hast und auch die Router-Adresse der Kommunikation mitgeteilt hast.
Bei mir war die Lösung eine unspezifizierte Verbindung auf einer der Steuerungen zu projektieren und der andere Station einfach nur die Router-Addresse (Netzübergang) einzutragen.
Der Datenaustausch wurde dann mit PUT und GET von der Steuerung mit der projektierten Verbindung realisiert.
Mit freundlichen Grüßen Fritze.
 
Hallo johnij
ich hatte auch einmal dieses Problem.
Ich gehe davon aus, das du den Router richtig eingestellt hast und auch die Router-Adresse der Kommunikation mitgeteilt hast.
Bei mir war die Lösung eine unspezifizierte Verbindung auf einer der Steuerungen zu projektieren und der andere Station einfach nur die Router-Addresse (Netzübergang) einzutragen.
Der Datenaustausch wurde dann mit PUT und GET von der Steuerung mit der projektierten Verbindung realisiert.
Mit freundlichen Grüßen Fritze.

Hallo Fritze,

sogar mit PUT/Get funzt es net

so ein sch..
 
Es geht aber um die Projektierung im NetPro. Durch die Wahl einer unspezifizierten Verbindung wird ein anderer TSAP verwendet, der dann durch den Router übertragen wird der TSAP einere spezifizierten Verbindung wurde von Meinem Router nicht durchgereicht.
Aber hast du ach schon einmal in die Diagnose deines Routers geschaut bezüglich verworfener oder abgelehnter Telegramme?
MfG Fritze.
 
Wenn dein Router ein Web-Interface hat heißt das Tool MS-Internet-Explorer.
Aber hast du es nun schon einmal mit der Projektierung einer unspezifizierten Verbindung im NetPro versucht?
MfG Fritze.
 
Wenn dein Router ein Web-Interface hat heißt das Tool MS-Internet-Explorer.
Aber hast du es nun schon einmal mit der Projektierung einer unspezifizierten Verbindung im NetPro versucht?
MfG Fritze.


wegen unspezifizierten Verbindung, habe ich eine Satation auf unspezifizierteVerbindung eingestellt.
Bei der 2 Station habe ich keine Möglichkeit einzustellen , was du geschrieben hast (Sieh Anhang)
 

Anhänge

  • nix.zip
    24,6 KB · Aufrufe: 11
Zuletzt bearbeitet:
Also das Tool hast du garantiert auf deinem Rechner wenn du ein (MS) Windows Betriebssystem hast und dein Router muß ein Webinterface haben (Stand der Technik).
Bezüglich der unspezifizierten Verbindung kann ich dir wohl nur anbieten : Stell das Hardwareprojekt hier rein und ich konfiguriere es dir entsprechend um.
Wer hat denn den Router eingerichtet? Und gebe doch mal die genaue SIEMENS Bestellnummer an, denn ich konnte das Gerät so nicht finden.
MfG Fritze.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben