hallo,
haben heute in der firma diskutiert zwischen den azubis was für eine bedeutung und auswirkung die stromangabe auf den digitalausgabebausteinen hat.

zum beispiel zwischen
[FONT=&quot]Digitalausgabe 8DA, DC 24V, 2A und
[FONT=&quot]Digitalausgabe 8DA, DC 24V, 0,5A

also ich behaupte, dass die Ausgänge mit höherem Strom auch größere Bauteile mit einer höheren Schaltleistung ansteuern können. Liege ich damit richtig? Was ist denn der Unterschied bzw. Vorteil?

Danke für Antworten

[/FONT]
[/FONT]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das kann ich irgendwie gar nicht wiedergeben, das war so komisch, war auch ganz :icon_confused:

aber ich hab doch mit meiner aussage recht, oder? der hat mich jetzt ganz durcheinanderer gebracht.
was würdert ihr jemanden sagen, der fragt warum hier die Ausgänge mit 0,5A und hier mit 2A benutzt wurden...
 
Hallo Marcus

[FONT=&quot]also ich behaupte, dass die Ausgänge mit höherem Strom auch größere Bauteile mit einer höheren Schaltleistung ansteuern können. Liege ich damit richtig?
[/FONT]

Ja, die Ausgänge haben eine höhere Schaltleistung, mann kann damit eine grössere Last ansteuern. (siehe Handbuch Baugruppendaten) Achtung: max. Ausgangs-Summenstrom der Karte beachten!


[FONT=&quot]Was ist denn der Unterschied bzw. Vorteil?[/FONT]

Wie schon gesagt, man kann eine grössere Last ansteuern. Zum Beispiel Lampenlast bis 10W (bei 2A Karten)

Gruss Hoyt
 
Ich würd sogar wagen, mit einem 2A-Ausgang eine Last von 48W zu schalten :)

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würd sogar wagen, mit einem 2A-Ausgang eine Last von 48W zu schalten :)

Ohmsche Last schon, aber nicht Lampenlast!

Auszug aus dem Handuch:
Beispiel: Digitalausgabebaugruppe SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A; (6ES7322-BF01-0AA0)

Ausgangsstrom
Nennwert 2A
zulässiger Bereich 5 mA bis 2,4 A
Lastwiderstandsbereich 12 Ω bis 4 kΩ
Lampenlast max. 10 W

Gruss Hoyt
 
ich bedanke mich auch mal bei euch, hab auch wieder mal etwas gelernt und bestätigt in meiner meinung :wink:
 
eigentlich ist eine glühlampe eine ohmsche last, jedoch mit ptc-charakteristik -> hoher strom im einschaltmoment, was der karte scheinbar nicht gut schmeckt...:D
 
eigentlich ist eine glühlampe eine ohmsche last, jedoch mit ptc-charakteristik -> hoher strom im einschaltmoment, was der karte scheinbar nicht gut schmeckt...:D




Hallo,

Glühlampen?
Glühlampen?

Hmmmm,

waren das die Teile, die eigentlich immer defekt waren und die man verwendet hat, bevor es LED´s gab?


Seit wir vor 5 Jahren (oder so) auf LED´s als Anzeigelampen umgestiegen sind, hat der Wartungsaufwand MERKLICH nachgelassen


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Glühlampen?
Glühlampen?

Hmmmm,

waren das die Teile, die eigentlich immer defekt waren und die man verwendet hat, bevor es LED´s gab?


Seit wir vor 5 Jahren (oder so) auf LED´s als Anzeigelampen umgestiegen sind, hat der Wartungsaufwand MERKLICH nachgelassen


MfG

Ich wollte nur den Unterschied zwischen Lampenlast und ohmscher Last hervorheben...:wink:

Lampenlast
Bei der Angabe der Lampenlast wird der Tatsache Rechnung getragen, dass eine Glühlampe einen gegenüber dem Nennstrom n-fachen Einschaltstrom besitzt. Der Widerstand steigt erst durch die Erhitzung des Glühdrahtes stark an. Die Lampenlast wird in den Datenblättern durch die Angabe einer Leistung in Watt charakterisiert. Diese ist wesentlich geringer als das Produkt aus Nennspannung mal zulässigem Ausgangsstrom. Der hohe Einschaltstrom einer Glühlampe ist auch dafür verantwortlich, dass die maximale Schaltfrequenz zirka um den Faktor zehn geringer ist als bei konstanter ohmscher Last. Sie dürfen also nur Glühlampen an einen Digitalausgang anschließen, die in Summe keine höhere Nennleistung haben als bei der Angabe der Lampenlast spezifiziert ist.
LED-Lampen sind davon nicht betroffen, sie werden wie eine ohmsche Last behandelt.

Quelle:http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
 
LED- Lampen...

na ja.., ich will net so wie die diva spammen...

;)

So wie schon geschrieben wurde, 'Je Strom auf Typenschild, desto später brutzel'

Die 2A Karten nehmen wir für unsere 24V- Schütze, mit Schutzbeschaltung, natürlich... . Die 0,5er nutzen wir nicht, da sich die Gau- Leiter noch gegen den 'neumodischen LED- Kram' wehren.

Für die 230V Schütze laufen bei uns die 5A Relaiskarten.

Greetz, Tom, mit der ET200...
 
Hallo

Die 2A Karten nehmen wir für unsere 24V- Schütze, mit Schutzbeschaltung, natürlich... . Die 0,5er nutzen wir nicht, da sich die Gau- Leiter noch gegen den 'neumodischen LED- Kram' wehren.

Wir verwenden praktisch nur noch 0,5A Katen. Bei der S7-300 gibst bis zu 32 Ausgänge auf einer Karte, mit welchen wir direkt Motorschütze bis 15KW ansteuern.
Hierzu verwenden wir TeSys Schütze LC1 D09...D32 BL von Telemecanicue (Magnetspulen serienmäßig mit Schutzbeschaltung und geringer Leistungsaufnahme).

Für die 230V Schütze laufen bei uns die 5A Relaiskarten.

Mit Relaiskarten haben wir schlechte Erfahrungen gemacht (zu hoher Verschleis). Einfacher zu warten sind externe Koppelrelais.
Noch besser: Optokoppler 24VDC/230AC mit Triac-Ausgang.

Gruss Hoyt
 
Zurück