Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Ich soll für eine Dosierung einen konstanten Vordruck von 2Bar halten.
Ein 4-20mA signal bekomme ich von einem Drucktransmitter 0-6Bar in der Dosierleitung.
Über ein Stellantrieb 4-20mA in der Ringleitung soll dann der Druck aufgebaut bzw. gehalten werden.
Ich habe schon einige Beiträge gelesen bin aber noch nicht sicher welche lösung die bessere ist (FB41 / FB42 oder selber schreiben).
Programmiert werden soll das ganze mit einer CPU 315 2DP.
Kann mir da mal jemand Licht ans Rad machen???
 
4908-_lrg.jpg


darüber hinaus: wenn, dann continuous controller
 
Ich habe mir die hilfe vom FB41 ausgedruckt, mein Problem ist man kann jede menge Parameter anwählen und aus werten, welche sind den wichtig und welche kann ich vernachlässigen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
müssen alle Ein-/Ausgänge beschaltet sein oder hat bei nicht beschaltung die vorbelegung dan den vorrang?
Der Übersicht halber wäre weniger beschaltung ja dann auch einfacher für den Endkunden
 
es handelt sich um einen FB d.h. es müssen nicht alle schnittstellen belegt sein, wenn sie nicht belegt sind greift, wie du richtig sagst die vorbelegung.
 
@ diva

da warst du wohl ein paar Tasten schneller (Kaffepause):ROFLMAO:
da ist natürlich KEIN Unterschied...(ausser dieser schreckliche Anglezismus*ROFL*)


@PP

im wesentlichen brauchst Du die Verschaltung auf:
- Eingang, Istwert
- Ausgang, Stellwert
- Sollwert

ggf. Reglerfreigreigabe falls der Regler nicht immer regeln soll

dann natürlich noch Parameter für P, I ,D (je nachdem was aktiviert)
Hysterese ....
 
Nee,

Absicht, auch wenn Willkür/ Absicht in diesem Falle sogar ein Pleonasmus... doppelgemoppelpoppelt...

redundant war die Info net, sie meine zwar das Gleiche, aber einmal auf Absurdistanistisch, einmal auf Neudeutsch...

@diva: mach deinem Namen plz net so viel Ehre...

BTT:
@PP:
Hast Du mal den Regler beschaltet, bekommst Du die Rechnerei mit den Sollwerten hin?

Greetz, tom
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das bezweifle ich...

einen pid regler einstellen erfordert sehr fiel fingerspitzengefühl.

du musst direkt am prozess probieren oder wenn dir die nötigen werte vorliegen, berechnen...

das dauert schon mal ne ganze weile bis man das verhalten der regelstrecke richtig eingeschätzt hat.

viel spass
 