Hallo Gemeinde,
ich habe folgenden Fehler und weiß nicht so recht weiter

Fehlerbeschreibung:
Wir haben eine 314-5AE10-0AB0 Version 1.2.0 wo der AO kaputt war gegen eine gleiche Baugruppe mit der Version 1.2.2 getauscht. Die CPU urgelöscht und das Programm aufgespielt, also den üblichen Ablauf. Geht man nun auf Run so läuft die Anlage. Nach 2-5 min geht die Anlage in Stopp und es kommt folgende Diagnosemeldung. Es spielt keine Rolle ob man die Anlage bedient oder die CPU nur auf Run stellt und 2-5 min wartet.
Kennt jemand diesen Fehler?
Danke!

phil
 

Anhänge

  • Fehler 314.pdf
    692,3 KB · Aufrufe: 137
Habt Ihr die Hardware aktualisiert ??
Kommt eine Meldung Ist/Soll Ausbau ?

Welche OBs sind geladen??
 
in HW-Konfig rechtsklick auf die CPU -> Baugruppe tauschen.
da werden dir dann die CPUs angeboten die für einen tausch in frage kommen.
sollte deine neue CPU nicht dabei sein musst du die alte löschen und dann die neue einfügen.
VORSICHT: den Ordner Programm vorher sichern sonst ist er weg.
HW-Konfig fragt zwar nach ob der Programm-ordner gelöscht werden soll, aber.........:ROFLMAO:
SOWIESO: vorher das projekt archivieren :)
 
Hmmm,
Da der Fehler erst nach 2-5 minuten auftaucht,
tippe ich auf einen Wackelkontakt im
Rückwandbusverbinder.
Diesen mal austauschen,evtl alle Karten
1x Ziehen und wieder stecken.

Gruß
Timo
 
in HW-Konfig rechtsklick auf die CPU -> Baugruppe tauschen.
da werden dir dann die CPUs angeboten die für einen tausch in frage kommen.
sollte deine neue CPU nicht dabei sein musst du die alte löschen und dann die neue einfügen.
VORSICHT: den Ordner Programm vorher sichern sonst ist er weg.
HW-Konfig fragt zwar nach ob der Programm-ordner gelöscht werden soll, aber.........:ROFLMAO:
SOWIESO: vorher das projekt archivieren :)

Du wirst es nicht glauben, aber genau das habe ich heute gemacht *ARGL*
Ich wollte die CPU tausche, geht nicht. Also CPU löschen und er fragt mich ob ich das Programm auch löschen will, ich natürlich nein. --> Simatic: Kann nicht löschen weil Programmteile in verwendung. Ich such nach Treibern die noch laufen. Ah gefunden, jetzt CPU löschen. Wollen sie das Programm auch löschen? NEIN! Kann CPU nicht löschen da noch Programmteile in bearbeitung!
Ich such also nochmal, ah da ist ja noch ne VAT offen. Also nochmal (schon ziemlich im Stress weil auf der Baustelle). CPU löschen! Wollen sie das Programm auch löschen? Ja! *Klick*
NEIN WAS HABE ICH GETAN?

Jetzt die Frage, besteht die Möglichkeit das Programm doch noch irgendwie aus dem Nirwana zu grübeln? Ich habs zwar von der CPU runtergesichert, aber ohne Abstände und Kommentare nicht so prickelnd.
Und das letzte Backup natürlich vom Freitag. Passt wieder alles wunderbar.

mfG René
 
Wollen sie das Programm auch löschen? Ja! *Klick*
NEIN WAS HABE ICH GETAN?

*ROFL* ... bitte entschuldige die schadenfreude, aber das ist einfach zu gut ... ... mann, mann, mann, you made my day! :ROFLMAO:

... öhm, um mal zum thema zu kommen: weg ist weg, leider, aber du kannst immer noch dein backup mit dem letzten online stand vergleichen und die anpassungen machen oder wenn es dir nur um die symbolik geht, die symboltabelle aus deinem backup ins "neue" projekt kopieren und über die referenzdaten operanden ohne symbole ausfindig machen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
*ROFL* ... bitte entschuldige die schadenfreude, aber das ist einfach zu gut ... ... mann, mann, mann, you made my day! :ROFLMAO:

Ja wärs jemand anderem passiert könnt ich auch drüber lachen :)

... öhm, um mal zum thema zu kommen: weg ist weg, leider, aber du kannst immer noch dein backup mit dem letzten online stand vergleichen und die anpassungen machen oder wenn es dir nur um die symbolik geht, die symboltabelle aus deinem backup ins "neue" projekt kopieren und über die referenzdaten operanden ohne symbole ausfindig machen

Es geht eben leider nicht nur um die Symbolik, das alte Programm wurde von einem programmiert der keine Symbolik verwendet sondern alles Kommentiert. Sämtliche Symbolik die drin ist stammt von mir und die hab ich natürlich noch.
Ich dachte halt vielleicht gibts irgendwo einen Papierkorb oder die Programme sind noch da aber nicht mehr sichtbar.

mfG René
 
Hatte das gleiche Problem vor ein paar Wochen

Hallo,

wir hatten das gleiche Problem, AO kaputt, neue CPU rein und nach ein paar Minuten gings diese auf Stop.
Haben dann noch eine andre CPU probiert und da klappte es ohne Probleme. Lag wohl an der CPU die wir von Siemens im Austausch erhalten haben.
 
Hallo vollmi,

Papierkorb oder sowas ähnliches ist nicht.

Mein Rat: den Jetzt-Zustand sichern, um den Alt-Zustand mit dem Jetzt-Zustand vergleichen zu können, den Altzustand wieder auspacken und sich anhand des Jetzt-Zustandes mit dem Alt_Zustand an den Jetzt-Zustand wieder annähern. Das ist zwar bitter, aber - ich vermute - die zwei Tage, die nun zwischen Sicherung und heute liegen, hast Du bis heute mittag wieder aufgeholt (oder hast Du das WE durchgearbeitet?).
 
Zurück