Bei CPU416-2DP leuchten alle LEDs

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Baugruppenträger hat eine schöne verbrannte Stelle, die ich jetzt entfernt habe. Nun leuchtet DC24V auch wieder an der PS407 nur der Christbau ist noch immer an. Schätze durch das zu und wegschalten der PS hat sich der CPU schön aufgehängt.
 
Der Baugruppenträger hat eine schöne verbrannte Stelle, die ich jetzt entfernt habe. Nun leuchtet DC24V auch wieder an der PS407 nur der Christbau ist noch immer an. Schätze durch das zu und wegschalten der PS hat sich der CPU schön aufgehängt.

Dann hilft wohl nur noch einschicken :rolleyes:
 
ich hatte ein ähnliches problem auf einer containerbrücke. es war aber mein ich ne 413-3er cpu oder ne 414-3, bin mir hier nicht mehr ganz so sicher.

bei mir blinkten jedoch alle LEDs.
das problem wurde ausgelöst auf der suche nach einer ProfiBus-Störung.
bei der überprüfung ab die stecker richtig auf der cpu stecken (leichter druck auf die schnittstelle) ging die cpu in störung...

auch hier hat ein neustart nichts bewirkt, mit und ohne spannungsunterbrechung. da ich bei der entstörung nicht wirklich viel zeit habe, blieb mir nur der cpu-tausch und das problem war ebenfalls behoben.

was das für ein problem war und warum die cpu so massiv in störung gegangen ist, lässt sich jetzt nicht mehr nachprüfen...

vielleicht hilft dir ja meine beschreibung des vorgangs bei mir etwas dein problem einzugrenzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Der Baugruppenträger hat eine schöne verbrannte Stelle, die ich jetzt entfernt habe. Nun leuchtet DC24V auch wieder an der PS407 nur der Christbau ist noch immer an. Schätze durch das zu und wegschalten der PS hat sich der CPU schön aufgehängt.

In diesem Fall würde ich die PS407 auch ersetzen oder kontrollieren lassen. Es könnte ja sein, dass ein defekt des Netzteils der Auslöser für die Brandstelle war und schlussendlich die CPU verheizt hat.

Gruss Hoyt
 
Habe den Baugruppenträger ausgetauscht und siehe da

die LEDs auf der CPU gingen aus.

Jetzt funktioniert wieder alles.

Eine Frage noch

Ab wann benötigt man eigendlich ein PS407 mit 20A?
 
Zurück
Oben