Ich sehe hier überhaupt kein Problem, ob nun Hex oder Dezimal. W#16#FF ist nunmal dasselbe wie L#255. Ob im AWL-Text da nun Hex oder Dezimal steht ist für den eigentlichen Wert, den das Display sich holt völlig wurscht, denn das muß ja den Typ gar nicht wissen.
Oder liegt das Problem wo ganz anders?

das problem ist, dass die visualisierung nicht direkt die PAW sondern nur AW auswerten kann, daher ralles vorschlag DBW zum zwischenspeichern zu verwenden ...

...ist das tatsächlich so schwer aus dem kontext zu lesen gewesen?
 
hi


Ich hab jetzt mal Probiert mit DB zu arbeiten im Online modus sehe ich das sich im DB der wert des ausgangs ändert aber Auf dem panal nichts Geht weder taster noch Balken .

Wenn ich auf dem panal taste ändert sich der wert im DB auch nicht

Was mache ich falsch ich nehme direkt die variablen aus dem DB bei WinCC flex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi


Ich hab jetzt mal Probiert mit DB zu arbeiten im Online modus sehe ich das sich im DB der wert des ausgangs ändert aber Auf dem panal nichts Geht weder taster noch Balken .

Wenn ich auf dem panal taste ändert sich der wert im DB auch nicht

Was mache ich falsch ich nehme direkt die variablen aus dem DB bei WinCC flex

Was machst du genau?????

Schreibst du mit dem SPS-Programm jeden Zyklus in den DB und versuchst diesen DB-Wert per Taster am OP zu ändern? Der wird doch dann sofort wieder von der SPS überschrieben, bei einer Zykluszeit von einigen Millisekunden siehst du da freilich nichts am Panel. Oder hab ich dich falsch verstanden?
 
hi

Ich kenn mich da jetzt nicht so gut aus aber ich habe zusätzlich zu einem taster (E0.0) einen DB5.BBW2 mit einem "oder" verknüpft diesen DB wert nehme ich ebenfals auch bei dem taster am panal um vom panal zum Baustein ein ein signal zu senden.

Beim AW verschiebe ich den wert des PAW288 (HEX) in einen anderen DB um INT zu erhalten den ich dann bei dem Panal für den Balken nutzen kann
dieser wert ändert sich auch im DB abel auf dem panal zeigt mir der Balken nichts an

Warum?
 
du magst das, was du da geschrieben hast vielleicht verstehen, weil du davor sitzt und mit deinem finger das ganze nachmalen und verfolgen kannst ... bei mir ist nur bahnhof angekommen ... aber soll ja nicht mein problem sein :rolleyes:

verbindung panel-cpu steht? also andere dinge werden angezeigt? sehr schön! dann überprüfe die adresse dessen, was nicht angezeigt wird...
 