Neue Baugruppe laden ohne MPI Kabel

joergel

Level-1
Beiträge
147
Reaktionspunkte
33
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Immer weniger Notebooks werden ohne COM1 Schnittstelle ausgeliefert.
Und nicht alle hier projektieren mit einem Field PG.
Es gibt MPI Adapter via USB, hat sich hier im Test aber nicht bewährt. Meine Frage ist, kann die Baugruppe auch vor Ort mit einem Ethernet Cross Kabel auf der Baustelle zum ersten mal geladen werden. Über die Funktion „Ethernet Adresse vergeben“ habe ich es schon versucht, leider hat Step7 5.2 beim durchsuchen keine Online erreichbare Baugruppe gefunden. Obwohl der CP ja Standardmäßig eine MAC Adresse vorgegeben bekommt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich das Problem gelöst bekomme.
Gruß
jörg
 
Hallo
Man kann ein Laptop als Teilnehmer am Ethernet anmelden aber man braucht bei deiner Version (5.2) Softnet (besondere Software von Siemens). Ab Version 5.3 ist die Software integriert in Step 7. Ob man auf neue, nicht getaufte CPU durch neue CP übertragen kann...?..ich glaube nicht. Meine Meinung --> erste Übertragung MPI --> jede weitere durch Ethernet möglich, aber bin ich unsicher.
 
@Taddy

Bin auch nicht ganz sicher, aber ich glaube so ist es, weil die Netzwerke bei einer neuen CPU abgeschaltet sind.

Daher entweder den Adapter oder eine PC-Card CP von Siemens nehmen. Der Anschluß zwischen KArte und Bus-Adapter ist Müll. Da gibt es sicherlich was besseres.

Herr Bäuerle weiss es mit Sicherheit.....
 
Man darf nicht vergessen, dass es einige alte OP´s gibt, die nur über 232 bespielt werden können.

Ich habe eine CP und einen Netlink aber auch einen USB-COM Adapter für
die anderen Zwecke.

Andere Hersteller haben auch oft 232.

Ich hoffe, dass da bald ein wandel auf USB kommt.

Die Adapter USB auf MPI finde ich peinlich, da sie nur die Geschwindigkeit von 232 unterstützen.

pt
 
Die Com Schnittstelle brauche ich so oft (AG, OP, MP, FU, Servos, Switches, Tel-Analgen,........) das ich mir ein HP nc8000 geleistet habe. Es gibt immer noch COM's bei den Notebooks. Man darf halt nicht nur bei Aldi & Co suchen.

smoe
 
Es ist möglich, die Erstinbetriebnahme eine S7-Station über Ethernet durchzuführen!

Voraussetzungen:
- S7 5.3 (müsste auch mit älterer Version mit installiertem Simatic NET funktionieren)
- Ethernet-Baugruppe ist neu (werksseitig eingestellte MAC-Adresse ist noch aktiv) bzw. eingestellte MAC-Adresse ist bekannt

Vorgangsweise:
1. in Hardware-Konfiguration "MAC-Adresse einstellen / Iso-Protokoll verwenden" in der Hardwarekonfiguration aktivieren
2. aufgedruckte MAC-Adresse von Ethernet-CP ablesen und in Hardware-Konfiguration eintragen
3. Station speichern und übersetzen
4. PG/PC Schnittstelle auf "ISO Industrial Ethernet --> xxxxxxx" einstellen, wobei xxxxxxx die Ethernet-Schnittstelle des PC ist
5. Ethernet-Baugruppe mit dem PC verbinden (ich empfehle die Verwendung eines Switch mit automatischer 10/100 half/full Erkennung,
da die automatische Erkennung der Übertragungsrate bei S7 Ethernet-CPs nicht immer richtig funktioniert)
6. Station laden --> der Hardware-Editor fragt nach der gewünschten Zieladresse --> hier die MAC-Adresse der Ethernet-Baugruppe eintragen


Das ISO-Protokoll hat außerdem den Vorteil, dass es völlig unabhängig von IP-Adresse ist.
Ich verwende bei der Inbetriebnahme in der Firma generell IP-Adressen, die ich aus unserem Netzwerk beziehe. Bei der Einbindung der Anlage ins Netzwerk des Kunden, kann ich die neue Hardwarekonfiguration mit neuer IP-Adresse problemlos einspielen, ohne dass mein Laptop eine IP-Adresse des Kundennetzwerkes braucht.



Es ist aber generell zu empfehlen, trotzdem immer ein MPI-Kabel auf die Baustelle mitzunehmen. Mir ist z.B. letzte Woche passiert, dass die
Ethernet-Verbindung während dem Einspielen der Hardware unterbrochen wurde --> danach war die Station nicht mehr über Ethernet ansprechbar
--> erneutes Einspielen über MPI und alles funktioniert wieder.


für Joergel:
Ich würde Dir empfehlen, eventuell einen USB --> COM Umsetzer einzusetzen, und daran das ganz normale serielle Kabel zu betreiben.
ODER: einen Siemens CP5512 für PCMCIA Type II zu bestellen (ich weiß, ist ziemlich teuer, ist aber bei Laptops die zuverlässigste und schnellste Lösung neben Ethernet)
 
Zurück
Oben