Hallo!

Kann man bei einem DP - DP Koppler die Eingangs und Ausgangsadressen unterschiedlich machen?
Also wenn ich zb beim Bus1 die Ausgangsadresse 200 habe kann ich dann beim Bus 2 die Eingangsadresse 300 haben?
Oder muss auf beiden Seiten die Adresse 200 sein?

Im Anhang habe ich die aktuelle Konfiguration.

godi
 

Anhänge

  • DP_DP Koppler.JPG
    DP_DP Koppler.JPG
    195,7 KB · Aufrufe: 120
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Kann man bei einem DP - DP Koppler die Eingangs und Ausgangsadressen unterschiedlich machen?
Also wenn ich zb beim Bus1 die Ausgangsadresse 200 habe kann ich dann beim Bus 2 die Eingangsadresse 300 haben?
Oder muss auf beiden Seiten die Adresse 200 sein?

Im Anhang habe ich die aktuelle Konfiguration.

godi

Die Adressen können unterschiedlich sein, sonst wäre es teilweise ja gar nicht möglich, zwei verschiedene Steuerungsfamilien zu verbinden.

Der Bereich muss natürlich gleich sein, alles andere macht ja auch keinen Sinn. Es nutzt ja wenig, 100 Byte Ausgänge auf der enen und nur 50 Byte Eingänge auf der anderen Seite zu haben!
 
Danke euch beiden für die Hilfe.

Das Problem warum ich am Zweifeln war, war das das erste Bit das übertragen wird blinken sollte aber auf der Seite wo es ankommt war es auf dauer True und lies sich nicht zurücksetzen.

Des Problemes Lösung:
Der DIA schalter war auf on gelegt und der hat wenn der Koppler fehlerfrei ist das Bit auf True gesetzt. Nach ausschalten von DIA war alles in Ordnung.

Kann man eigentlich das Bit dann zur Auswertung ob die Kommunikation funktioniert verwenden?
Im Handbuch habe ich zu diesem Bit nichts gefunden...

godi
 
Zuletzt bearbeitet:
Ok, habe gerade gelesen das man den DIL schalter bei F-Systemen sowieso nicht einschalten darf.

Aus der Step 7 Hilfe:
Hinweis:
Schalten Sie am DIL-Schalter des DP/DP-Kopplers die Datengültigkeitsanzeige "DIA" auf "OFF". Andernfalls ist eine sicherheitsgerichtete CPU-CPU-Kommunikation nicht möglich.

godi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Des Problemes Lösung:
Der DIA schalter war auf on gelegt und wenn der hat wenn der Koppler fehlerfrei ist das Bit auf True gesetzt. Nach ausschalten von DIA war alles in Ordnung.

Kann man eigentlich das Bit dann zur Auswertung ob die Kommunikation funktioniert verwenden?
Im Handbuch habe ich zu diesem Bit nichts gefunden...

godi

Ja, über dieses Bit bin ich beim ersten DPDP-Koppler auch gestolpert!
Ich dachte schon, das Ding wär kaputt! :rolleyes:
 
etwa nicht gelesen???:confused:

habe oft das gefühl, dass einige erst ein neues thema erstellen und dann evtl. im handbuch nachlesen ... meist, nach dem man ihnen einen link zum handbuch gegeben hat - traurig aber wahr! also nicht wundern, still akzeptieren und wissend nicken...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe oft das gefühl, dass einige erst ein neues thema erstellen und dann evtl. im handbuch nachlesen ... meist, nach dem man ihnen einen link zum handbuch gegeben hat - traurig aber wahr! also nicht wundern, still akzeptieren und wissend nicken...


Aber wenn man es im Handbuch nicht findet weil man es übersehen hat oder sonstiges und nicht die Zeit dazu hat es so genau zu lesen dann kann das passieren.
Du kannst mir aber gerne die Stelle in Handbuch sagen damit ich es auch finde...

godi
 
Aber wenn man es im Handbuch nicht findet weil man es übersehen hat oder sonstiges und nicht die Zeit dazu hat es so genau zu lesen dann kann das passieren.

kennst du den unterschied zwischen gefühl und realität? es gibt auch gefühlte realität und die sieht bei dir wohl grad angepisst aus, sorry, das war nicht meine absicht :rolleyes:

also noch mal zum langsam lesen:

Oft gibt es hier Beiträge, bei denen der Fragensteller offensichtlich, das Handbuch nicht einmal zur Hand, wo es ja eigentlich schon wegen dem Namen hingehört, genommen hat.

und jetz noch für dich: wer sich angesprochen fühlt obwohl er meint es anders zu machen ist doof und stinkt :ROFLMAO:

und damit wir nicht ganz so offtopic bleiben:

4.2.2 DIL-Schalter “DIA” einstellen (Datengültigkeitsanzeige)

wenn DIA ON

Dazu wird das erste Bit im LSB-Byte des ersten konfigurierten Eingangsbytes verwendet:
• Bit 1 (LSB Eingänge) = 1: Daten vom DP/DP-Koppler sind gültig
• Bit 1 (LSB Eingänge) = 0: Daten vom DP/DP-Koppler sind ungültig

und

Warnung
Wenn “DIA” auf “ON” ist, dann dürfen Sie das erste Bit im LSB-Byte des ersten
konfigurierten Eingangsbytes nicht für normale Eingangsdaten verwenden!
Wir empfehlen Ihnen bei Verwendung der Datengültigkeitsanzeige, das erste Byte
der Eingangsdaten nicht für Eingänge zu verwenden!
 
kennst du den unterschied zwischen gefühl und realität? es gibt auch gefühlte realität und die sieht bei dir wohl grad angepisst aus, sorry, das war nicht meine absicht :rolleyes:

Du hast vollkommen recht mit der aussage das meine realität gerade angepisst aussieht...

Aber jetzt passt ja alles da mir das Forum in manchen Sachen weitergeholfen hat und im Handbuch habe ich jetzt auch alles gefunden dank deiner Hilfe...

godi
 
Zurück
Oben