VIPA SPS und CP340

amateur

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Hat irgendjemand von euch Ahnung von VIPA-Steuerungen? Ich hab hier eine 314ST und möchte da jetzt einen CP340 dran betreiben. Ich hab das Teil jetzt also dran, Zusatzsoftware installiert und jetzt leuchtet auf meiner VIPA die SF-Leuchte.
Hab mir dann im HW-Konfig den Baugruppenzustand anzeigen lassen und sehe folgenden Text:

Baugruppe vorhanden und o.k.
Soll-/Ist-Abweichung:
(gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
- Soll-Typ: S7-CPU (6ES7 340-1AH02-0AE0)
- Ist-Typ: nicht ermittelbar

Das es nicht diese CPU ist, ist ja klar. Es ist ja nur das entsprechende VIPA-Pendant (was auch vom Hersteller so empfohlen ist).

Hat irgendwer ne Idee, wie ich das Problem lösen kann?

Beste Grüße
Amateur
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist auch schon alles passiert. Die VIPA an sich läuft ja auch. Nur seit dem ich den CP dran habe, gibts das Problem. Ich hab mal einen Screenshot von meiner Konfiguration angehängt. Vielleicht erschließt sich dadurch schon das Problem...
 

Anhänge

  • vipa_konfig.jpg
    vipa_konfig.jpg
    36,7 KB · Aufrufe: 43
Wo hängt denn jetzt welches Mastersystem dran???

Kann es sein, daß du der CPU kein Mastersystem zugeordnet hast?
 
Hab diese Konfiguration direkt von VIPA erhalten, mit der Aussage, dass sie so funktionstüchtig ist. Also der Bus an der 318 - 2 ist mir noch nicht so ganz aufgegangen aber wie gesagt, soll wohl so. An dem zweiten Bussystem hängen die eigentlich internen die Ein- und Ausgabebaugruppen (VIPA nennt das Speedbus). Es soll eigentlich auch ohne Weiteres möglich sein, hier noch nen CP dranzuhängen aber, wie gesagt, ihn scheint die CPU zu stören...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bist du sicher, dass an einer 314ST CP-Baugruppen von Siemens funktionieren.
Kann mich nur noch erinnern, vor ca. 1.5 Jahren funktionierte eine CP342 nicht an einer VIPA CPU mit Speed7 CPU. Alle CP, welche eine MPI Adresse brauchen funktionierten damals nicht. Als Alternative mussten CP von VIPA am Speedbus verwendet werden. Vielleicht ist das Heute anders.
Gruss Integer
 
Tausche mal bei deiner HW_konfig den CP343 und CP340,
also CP340 auf Steckplatz 4 und den onboard CP343 auf 5.
 
@integer:
Die CP340 und CP341 funktionieren an der Vipa 314ST. Bei den externen Profibusmastern CP342 und externen Ethernet-Anschaltungen (CP343) siehts noch etwas mau aus.

@amatuer:
Also der Profibus direkt an der 318 ist der normale PB an der CPU. Der weitere, über eine virtuelle CP342 angeschaltete Profibus dient zur Konfiguration der 314ST-CPU-Features bzw. evtl Speedbus-Baugruppen. Ich nehme mal an, dass der CP343 für die Konfiguration der CPU-internen PG/OP Ethernet-Schnittstelle verwendet werden soll.
Insgesamt ist die Konfig dann: Erst die 318, dann die "echten" Baugruppen (also hier der CP340) und danach die virtuellen Baugruppen (CP342 speedbus und CP343 PG/OP). Also genau was Sarek schrieb: Tausche CP340 und CP343.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo amateuer, wie Sarek schon richtig vorgeschlagen hat, einfach den CP340 auf Steckplatz 4 konfigurieren. Danach die virtuellen Geräte setzen, CP343-1 (PG/OP), Speedbus CP342-5. Dann wird das auch funktionieren. Es müssen grundsätzlich die realen Module vor den virtuellen stecken. mfG. klaly
 
Zurück
Oben