GSM-Modem mit Profibus

maweri

Level-2
Beiträge
383
Reaktionspunkte
101
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tach zusammen,

wir suchen ein GSM-fähiges Modem, mit dem man direkt über Profibus eine Verbindung zu S7-300er CPUs herstellen kann.
Das Gerät soll mobil eingesetzt werden. Unsere Mechaniker nehmen das zu den Anlagen mit, die über keine 'eingebaute' Fernwartung verfügen. Sie nehmen die Änderungen an den Anlagen vor und ich passe dann nur, wenn nötig, das SPS-Programm an. Hohe Baudraten sind also nicht erforderlich.

Um es so einfach wie möglich zu machen, sollte nur ein 230V-Stecker und der Profibus-Stecker angeschlossen werden müssen. (Steckernetzteil 230V->24V wäre auch möglich).

Bei meiner Internetsuche bin ich fast ausschließlich auf Modems mit MPI und/oder Ethernet gestoßen.
Das einzige in Frage kommende Modell war (bisher) das MHD633 von MB Connect Line.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Gerät oder kennt andere Modelle?


Fast vergessen: die SW TeleService ist natürlich vorhanden.

Grüße
maweri
 
Danke schon mal für die Infos.
Werde mich ab Dienstag näher damit beschäftigen.

Laut Aussage von MB Connect ist das GSM-Modem erst frühestens in 3 Monaten marktreif. Es befinset sich gerade in der Testphase.
 
In der Tat ist bei GSM und MPI die Auswahl deutlich größer als bei Profibus. Ist denn die MPI-Buchse belegt oder warum muss es Profibus sein? Wenn über GSM kommuniziert wird, dann ist es ja nicht der Geschwindigkeit wegen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir setzen hauptsächlich 3xx 2 DP/PN CPUs ein, dadurch haben wir keine MPI-Anbindung. Ethernet-Verbindung geht leider auch nicht, da wir bei den auch eingesetzten 3xx 2 DP wiederum kein Ethernet-Anschluß haben.
Die einzige Verbindung, die bei allen unseren Anlagen vorhanden ist, ist der Profibus.

Bei der Ethernet-Verbindung müsste ich dem Modem auch noch eine IP zuweisen (glaub ich jedenfalls). Das macht den Einsatz als mobiles Gerät kompliziert. Ich müsste vor jedem Serviceeinsatz das Modem neu einrichten. Das läßt sich in der Praxis kaum bewerkstelligen.

Deshalb der unbedingte Wunsch einer Profibus-Anbindung.
 
Hallo Maweri,
da hatte ihr ja die gleich Idee wie wir. Kürzlich haben wir uns ein solches System zugelegt. Ein Kollege beschäftigt sich zur Zeit damit.

Komponetten:
Smatic Net / Sinaut Telecontrol (6NH9720-3AA00)
T-Mobile Karte (mit spezieller Datenfreischaltung)
Antenne mit 5m Kabel um evtl. aus der Halle beim Kunden zu kommen
TS-Adapter II
Steckernetzteil 5-12V für das Modem, mit vielen Steckadapter für das Ausland
Kleiner Koffer wo alles verstaut ist um es mit zum Kunden zu nehmen

Nun hat die ganze Sache bei uns im Hause schon funktioniert, auch auf Profibus.
Gestern war dann mein Kollege bei einen Kunden in NL.
Dort wollten wir es sofort testen.
Natürlich Klappte es leider nicht, wie immer....
Wir denken das liegt an der Telefonkarte an der noch nicht die Automatische Ländereinstellung vorgewählt war.

Wir bleiben am Ball wenn es klappt melden wir uns......

Sonnige Grüße aus OWL
 
Hi,
wir haben auch ein GSM-Modem für Fernwartung probiert(max 9600 Baud). Haben es in die Mülltonne geschmissen. Total langsam, unstabil, Kosten sauteuer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo sailor,
das ist bestimmt so wie du es sagst langsam und teuer.
Aber das ist alles relativ, wenn du zum beispiel einen Mechaniker ohne SPS Kentnisse auf Montage schickst um eine Maschine aufzustellen und die Inbetriebnahme zu machen, kann das Werkzeug sehr hilfreich sein, wenn es vor Ort ein wenig klemmt.
Stell dir vor der Kunde ist nur 100KM weit weg und der Monteur kann nicht weiter, jetzt wartet er auf den Programmierer und die Zeit des Programmierers zum Kunden zu kommen addiert sich auch noch auf, in Summe kann mann da schon ein wenig den teuren Teleservice machen und manchmal sind die Störungen so banal das mann es in 1-2 Minuten schon wieder ans laufen bekommt.

mfg Helmut
 
Also mit langsam mein ich wirklich unbrauchbar langsam. Im Ausland z.T. überhaupt keine Verbindung (wg. Datenverkehr) und wenn, dann immer Abbrüche u.ä.. In D bin ich mit dem Auto schneller und es nervt nicht so. Mach doch mit deinen Montageslave einen S7-Crash-Kurs.
 
...hört sich ja überhaubt nicht gut an was du da schilderst. Jetzt ist es gekauft und wir werden es mal erproben. Mit den S7 crash Kurs ist auch so eine sache, wenn mann sich nur hin und wieder mit der S7 oder andere beschäftigt, geht das erlernte schnell verloren....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Crash-Kurs? NEIN DANKE!

Unsere Jungs sind wirklich hervorragende Werkzeugmacher.
Sie scheuen sich auch nicht davor Inis, Vakuumwächter oder sonstige 'kleine' elektrische Komponenten anzuschließen. Aber einen Crash-Kurs in S7??? :rolleyes:
Abgesehen davon, daß sie wissen müssten, wo im Programm die Änderung einzufügen ist, schließe ich mich der Meinung von Reparatur
wenn mann sich nur hin und wieder mit der S7 oder andere beschäftigt, geht das erlernte schnell verloren....
*ACK* an.
Auch wenn die Verbindung noch so langsam ist, sitze ich lieber 'ne halbe Stunde vorm Laptop als mitzufahren.
Für die Hardware-Änderungen brauchen die 1-2 Tage (meist am Wochenende) und ich bloß ein paar Minuten. Da geh' ich doch lieber am WE feiern und erledige das vom Sofa aus.

[EDIT]
@Reparatur:
Ich werde mir mal Deine Kombi ansehen, ob die für uns was taugt.
[\EDIT]
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen,

GSM und Profibus ist in der Tat selten - leider. Die Geschwindigkeit mit GSM ist allerdings nicht so schlimm, wie es klingt. Natürlich kann man von 9,6kbaud/s keine Wunder erwarten, aber es reicht zumindest um Änderungen zu machen, oder mal ein Projekt einzuspielen.

Man muss hier aufpassen, was für Geräte zum Einsatz kommen. Es gibt zwei verschiedene Protokolle, von denen das ältere tatsächlich bei GSM unzumutbar langsam ist. Unsere MPI-Modems und unser MPI/TS-Adapter machen beide das neuere Protokoll, beim Alarm-Modem arbeiten wir gerade daran. Schade, daß die Geräte keinen Profibus können.

Bernhard Götz
 
Noch ein kleiner Nachtrag,
mein Kollege hat heute noch mal ein wenig getestet und Bausteine zur Steuerung (zuhause in Deutschland) übertragen, ging relativ gut.
Dann hat er mal ein WIN CC Flexible Projekt via Profibus übertragen, hat 10min gedauert hat aber funktioniert.
Auslandseinsatz muß noch geprüft werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Geräte von Process Informatik können GSM und PROFIBUS.

Ausführliche Beschreibung

Die Geräte sind zwar für die Montage auf Profil-Schiene vorgesehen,
lassen sich aber auch mit externer Spannungsversorgung (z. B. 24V-
Steckernetzteil) betreiben und der Anschluss an die Steuerung erfolgt
ohnehin über die MPI-/PROFIBUS-Schnittstelle.
 
Tach zusammen,

sorry dafür, daß ich mich so lange nicht gemeldet habe (war auf IBN).

wir haben uns überlegt einen kleinen Kasten zu bauen, in den wir benötigen Komponenten einbauen. Damit wäre dann auch das 'Probelm' mit der Spannungsversorgung gelöst. Raus guckt dann nur das Netzkabel, das Profibuskabel und die Antenne.

Welche Geräte wir einbauen steht noch nicht fest.

Danke für die Eure Infos!!!
maweri
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo auch!
Stehe gerade vor dem gleichen Problemchen...Mechaniker vor Ort und keine Ferwartung via kabel möglich...

Eventuelle Fragen an "Reparatur":
Was hattet ihr genau für Anfangsschwierigkeiten?
War dieser spezielle Datentarif nötig? Bzw. wie heisst diese Option genau?
Müsste bei D2 nachfragen, da wir dort Kunde sind!

Unsere CPU: 317-2DP

Habe hier ein Konfiguration laut Siemens gefunden:
http://www.automation.siemens.com/download/internet/cache/3/1444329/pub/de/6ZB5530-2AG01-0BA0.pdf

http://www.automation.siemens.com/net/html_00/produkte/produktloesungen.htm

Weicht etwas von der Variante von Reparatur ab, Teleservice Adapter II wird hier gar nicht aufgeführt!?

Danke schonmal für das erneute Aufgreifen des Themas :)
 
Hallo auch!
Stehe gerade vor dem gleichen Problemchen...Mechaniker vor Ort und keine Ferwartung via kabel möglich...

Eventuelle Fragen an "Reparatur":
Was hattet ihr genau für Anfangsschwierigkeiten?
War dieser spezielle Datentarif nötig? Bzw. wie heisst diese Option genau?
Müsste bei D2 nachfragen, da wir dort Kunde sind!

Unsere CPU: 317-2DP

Habe hier ein Konfiguration laut Siemens gefunden:
http://www.automation.siemens.com/download/internet/cache/3/1444329/pub/de/6ZB5530-2AG01-0BA0.pdf

http://www.automation.siemens.com/net/html_00/produkte/produktloesungen.htm

Weicht etwas von der Variante von Reparatur ab, Teleservice Adapter II wird hier gar nicht aufgeführt!?

Danke schonmal für das erneute Aufgreifen des Themas :)
 