Simulieren mit WinSPS-S5, Einlesen eines Peripheriewortes

Arek

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit dem
Simulator von MHJ WinSPS-S5-V2 (Demo).
Der Simulator ist voreingestellt auf die S5-115UCPU943.
Irgendwie bekomme ich keine direktes einlesen in den AKKU des Peripheriewortes 28,
der sich auf dem Kanal 0.
Hat da jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Was beachte ich hierbei nicht.
In der Hilfe wird beschrieben was zu beachten ist.
Siehe z.B. Einziehen des analogen Wertes durch laden des Peripheriewortes.
Nur die Verknüpfung des Eingangsworte EW28 wird richtig dargestellt.
FB250 wurde explizit nicht mit einbezogen um die Situation zu vereinfachen.

P.S. Im Anhang Screenshot des geschilderten Vorgangs
winsps5.jpg
winsps5.jpg
winsps5.JPG

Mit freundlichen dank im voraus
Arek
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der AG115U beginnt die Adressierung der Analogebaugruppen ab 128, das entspricht der ersten Baugruppe mit der Kanal Zuordnung 0.
Daran bin ich gebunden, den auch das Ursprugsprogramm was ich simulieren möchte aus der AG115U Stammt.
Werde es jetzt mit SoftSPS PLC S5-943 von IBHsoftec versuchen.
 
stell bei "Einstellen der Baugruppe" bei EW (rechts) statt 28 die 128 ein, dann kannst du PW 128 simulieren.....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Rayk,
habe das Peripheriewort mit dem Eingangswort 128 verknüpft leider ohne
erfolg siehe Screenshot.
Es Handel sich hier um ein Programmcode der vor Ort beim Kunden lauffähig ist.
Warum kriege ich es nicht hin das das Periperieeingangswort in den Akku1 direkt geladen wird.
=> L PW128.

winsps02.JPG
 
Hallo,
am einfachsten ist es, indem du mit dem FB 250 auf die Baugruppe zugreifst.
Baugruppennummer (BG) 128 Kanal (KN) X und es klappt auch. Diese BG und KN (KT) Parameter am FB250 eingeben und alles funktioniert. Steht in der Hilfe von WINSPS unter Analoge Baugruppen....
!bei EW nix eintragen!
mfg. Rayk
 
Mit diesem Beitrag spreche ich mein Dank aus "Rayk" der sich meiner Problematik angenommen hat.
Im Anhang ein Screenshot der die Kommunikation der Anlagenbaugruppe mit dem FB250 verdeutlicht soll.
winsps03.JPG
 