Hallo Forum!

Ich hab eine SM334 4AI/AO2 x12bit (6ES7334-0KE00-0AB0).
Ich will eine Spannung (-5 bis +5Volt) auswerten
Ich werde aus dem Handbuch nicht schlüssig schlau, wie ich dieses Dingens beschalten soll, bzw. welche Kontakte kurzgeschlossen werden sollen (müssen). Aus dem Geber bekomme ich 2 Adern. Wo gehört M_ANA hin (auf Betriebserde?)
Bitte kann mir jemand schreiben, wo was angeschlossen gehört?!
Was gehört kurzgeschlossen? gehört der Kurzschluss auf Betriebserde?

Ich hab die Siemens - Handbücher und alles andere durchgelesen!!

Bitte um Hilfe!

Danke
Manfred
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Manfred,

die Baugruppe wird wie folgt angeschlossen:

1 L+: 24V
3 M0+: U+ (Plus von der zu messenden Spannung)
4 M0-: U- (Minus von der zu messenden Spannung)
7 Mana: Brücke mit 4 und 20 und Erde
20 M : Masse Spannungsversorgung

Evtl. muss auch noch 15 Mana mitgebrückt werden.


Soviel zum Anschluß, jetzt die schlechte Nachricht:
Die von Dir eingesetzte Baugruppe eignet sich nicht für negative Spannungen. Der Messbereich liegt hier bei 0-10V.
Aber diese Baugruppe SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0) kann's.
Nur sieht da die Anschaltung etwas anders aus.

Gruß
maweri
 

Anhänge

  • 6ES7334-0KE00-0AB0.jpg
    6ES7334-0KE00-0AB0.jpg
    121,8 KB · Aufrufe: 153
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Manfred,

die Baugruppe wird wie folgt angeschlossen:

1 L+: 24V
3 M0+: U+ (Plus von der zu messenden Spannung)
4 M0-: U- (Minus von der zu messenden Spannung)
7 Mana: Brücke mit 4 und 20 und Erde
20 M : Masse Spannungsversorgung

............

Die Baugruppe kann nur auf den Kanälen 2 und 3 als Spannungseingang parametriert und beschaltet werden.
Also an Klemme 9 und 11 (CH2) und Klemme 12 und 14 (CH3).
Baugruppendaten schrieb:
Beschaltungsvarianten der Eingabekanäle
Die Eingabekanäle der SM 334; AI 4/AO 2x12 Bit können Sie in folgenden
Kombinationen beschalten:

Kanal 0 und 1  2 x Temperatur oder 2 x Widerstand

Kanal 2 und 3  2 x Spannung,
_ oder______ 2 x Widerstand,
_ oder______ 2 x Temperatur,
_ oder______ 1 x Temperatur und 1 x Spannung
_ oder______ 1 x Widerstand und 1 x Spannung
 

Anhänge

  • 6ES7334-0KE00-0AB0.pdf
    57,7 KB · Aufrufe: 121
Stimmt!!!
Die Baugruppe kann nur auf den Kanälen 2 und 3 als Spannungseingang parametriert und beschaltet werden.
Also an Klemme 9 und 11 (CH2) und Klemme 12 und 14 (CH3).
OHGN hat Recht.
Da hängt man das Anschlußbild dran und liest es selber nicht richtig.:rolleyes:
 
Noch ne Frage!

Noch eine Frage (jetzt bin ich zu faul zu lesen:rolleyes:)

Was kann dann eine CPU 314C2DP mit ihren AI?

Danke im voraus
Manfred
 
Danke für die schnellen Antworten!

Ich werde an der einen Maschine die 314 beibehalten und an den anderen das andere Modul einbauen

DANKE
 
Anschluss

Hallo,

meine Fragen beziehen sich auf die selbe Baugruppe. Ich habe mir die SPS als "Simulationsboard" aufgebaut. Jetzt soll diese Experimentieranlage um analoge Ein- und Ausgaben ergänzt werden. Vorgesehen habe ich dafür CH0 + CH1 mit Widerstandsmessung (10kOhm Poti). und CH2 und CH3 als Spannungsmessung 0V...10V, die an einem Spannungsteiler abgegriffen werden.

Nun zu meinen Fragen:

1. Ist es korrekt, dass die Widerstandsmessung immer über 4-Leiteranschluss erfolgen muss (ein Zweileiteranschluss nicht möglich ist) und ich somit auch meine Potis über die Klemmen 2-8 beschlaten muss (exakt wie im Prinzipschaltbild gezeigt)

2. Jeder der zwei Widerstände an CH0 und CH1 soll nach möglichkeit per Kippschaltereinzeln von der SPS getrennt werden. Habe dafür bis jetzt jeweils einen zweipoligen Schalter vorgesehen, mit dem ich die klemmen 3-4 bzw. 5-6 vom Widerstand trenne. Dadurch ergibt sich jedoch der Zustand, dass ein nicht beschlateter Eingang nicht gegen Masse (Mana) kurzgeschlossen ist (R -> inf.). Wie stark wirkt sich dieser Zustand auf das Messergebnis des jeweils anderen Kanals aus? Bzw. ist das überhaupt möglich?

3. Werden bei der SPannungsmessung an den Kanälen CH2+CH3 die Klemmen 10,13 und 15 kurzgeschlossen?

Ich hoffe, dass ich mit diesen Infos erstmal weiterbauen kann.

Gruß
Arthur
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Manfred,

die Baugruppe wird wie folgt angeschlossen:

1 L+: 24V
3 M0+: U+ (Plus von der zu messenden Spannung)
4 M0-: U- (Minus von der zu messenden Spannung)
7 Mana: Brücke mit 4 und 20 und Erde
20 M : Masse Spannungsversorgung

Evtl. muss auch noch 15 Mana mitgebrückt werden.

Hallo zusammen,

das Thema ist zwar etwas älter, aber bei mir gerade aktuell :rolleyes:

Ich habe ein 'normales' Poti und will lediglich den Widerstand messen.
Das Schaltbild ist ja komplett belegt in den Unterlagen von Siemens, benötige ich diese auch oder kann ich einiges weglassen?

Den Unterlagen entnehme ich, dass ich mein Poti wie folgt anschließen muss:

Klemme 1: Spannungsversorgung der Karte
Klemme 2: IC1+ an Spannungsvers. des Poti
Klemme 3: M0+ an Spannungsvers. des Poti (Brücke zu Kl. 2)
Klemme 4: M0- an Schleifkontakt Poti
Klemme 7: IC01- an Schleifkontakt Poti (Brücke zu Kl. 4, 15, 20 -> PE)

Ist dies korrekt oder fehlt da etwas/ist da etwas falsch?

Gruss und danke,
Michael
 
Hallo,

nachdem die Karte nun eingetroffen ist habe ich einen Testaufbau vorgenommen.

Ein 'normales' Poti wird entsprechend wie folgt an Kanal 0 angeschlossen:

Klemme 2 und 3 gebrückt an den 'Eingang' des Poti's (Beispiel hier Möller 229491) Z1 angeschlossen.

Der 'Schleifer'-Kontakt wird an Klemme 4 angeschlossen (Eingang) und Klemme 7 wird mit Anschluss Z2 verbunden.

Somit klappt dann auch die Widerstandsmessung ohne Probleme.