Hallo zusammen,

habe mal einige .... hoffe auf eure Hilfe. Seit kurzem gehören SPS Simatic S5 und S7 zum meinen Aufgaben... Mein Ausbildung S5 liegt aber schon 10 Jahre zurück ....


Nun suche ich Tutorials zu folgenden Punkten:
  • Simatic Field PG an S5 und S7 anschließen und ablaufende Programm mitverfolgen
  • Step 5 und Step 7 mit Simatic Field PG erlernen
  • Fehlersuche
Ja ... gern auch andere Tutorials ... Leider kommt für meine Firma zur Zeit kein Kurs in frage ... nun muss ich im Selbststudium alles erlernen ....

Bin für jede hilfe dankbar ...

Bye

digabu
 
Hallo zusammen,

habe mal einige .... hoffe auf eure Hilfe. Seit kurzem gehören SPS Simatic S5 und S7 zum meinen Aufgaben... Mein Ausbildung S5 liegt aber schon 10 Jahre zurück ....


Nun suche ich Tutorials zu folgenden Punkten:
  • Simatic Field PG an S5 und S7 anschließen und ablaufende Programm mitverfolgen
  • Step 5 und Step 7 mit Simatic Field PG erlernen
  • Fehlersuche
Ja ... gern auch andere Tutorials ... Leider kommt für meine Firma zur Zeit kein Kurs in frage ... nun muss ich im Selbststudium alles erlernen ....

Bin für jede hilfe dankbar ...

Bye

digabu

Hier hast Du erstmal jede Menge zum Selbststudium:

http://www2.automation.siemens.com/fea/html_00/down_module.htm

Pylades
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Pylades .... mit S7 Unterlagen wär ich schon mal versorgt :p

Aber von S5 hab ich noch nichts entdeckt... Vielleicht haste das auch noch was ...

Gern dürft ihr mir weitere Unterlagen zeigen ... ach ja ... gern dürft ihr mir auch Bücher empfehlen, die mir helfen.

Bye
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe grad deine Links aufgerufen, Hoyt.

Mich würde interessieren, welches Handbuch zu Step 5 genau gemeint hast. Magst du mir vielleicht den Link von dem Download posten? Momentan werden mir ca. 160 Teile angezeigt...

Danke vorab.
 
Also ich habe

Simatic Field PG P4
Step 7 V5.3 SP1
Step 7 - Micro/WIN V4.0
Setp 5 V7.23

Simatic Field PG P4 ist ja nichts anderes wie ein Laptop ... Computer sind für mich kein Thema ... mir gehts um die Sachen die ich im ersten Beitrag geschrieben habe ...

Kann ich einfach mein Field PG an der laufenden S7 anhängen, vielleicht mit Schreibschutz und dann das ablaufende Programm mitverfolgen? Wenn ja ... kann mir wer kurze Anleitung dazu schreiben?

Bye
 
Kann ich einfach mein Field PG an der laufenden S7 anhängen, vielleicht mit Schreibschutz und dann das ablaufende Programm mitverfolgen? Wenn ja ... kann mir wer kurze Anleitung dazu schreiben?

ja, kannst du!
es gibt unterschiedliche kommunikationswege!
wenn du das PG zur anlage tragen möchtest bietet sich die benutzung der MPI-verbindung an. die MPI-schnittstelle ist beim PG P4 (anders als die serielle und die parallele - was die sich dabei gedacht haben weiß ich leider nicht, zum glück ist es beim M wieder "richtig") integriert. du brauchst also nur noch ein entsprechendes MPI-kabel - z.b. 6ES7 901-0BF00-0AA0

das steckst du an die MPI-schnittstelle der S7-CPU und die deines rechners - soviel zur hardware. :rolleyes:

dann startest du den SIMATIC Manager
überprüfst als erstes deine verbindungseinstellungen:
Extras -> PG/PC-Schnittstelle einstellen...
wählst den CP (bei mir ist es 5611) bei dem hinten in klammern MPI steht
OK und bestätigen
jetz mal schauen, ob die cpu erreichbar ist:
Zielsystem -> Erreichbare Teilnehmer anzeigen
da müßte ein über MPI erreichbares objekt erscheinen ...

nun ist die frage: hast du die projekte oder willst du, todesmutig und zum scheitern verurteilt, mit dem online abzug der cpu arbeiten?

wenn du die projekte da hast, dann: Datei -> Öffnen... Projekt auswählen, wenn es nicht in der Liste steht klickst du auf durchsuchen.

wenn das projekt offen ist hangelst du dich mal zum ordner Bausteine durch (liegt hinter 'station' - 'cpu' - 'programm') klickst da den OB1 mal doppelt an - es öffnet sich der KOP/AWL/FUP-Editor ... oben in der Buttonleiste findest du eine Brille (alternativ Strg+F7) ... anklicken -> gucken
 
Danke vierlagig ...

Ich will ja nicht frech wirken, aber vierlagig ... kannst du mir genau so ne Anleitung auch für S5 schreiben?

Dazu noch die Fragen ... wenn ich das Simatic Field PG auf Werkseinstellungen setze ... wäre alles was auf den Laptop war weg ... Kann ich auch das laufende Programm aus der S5 und S7 laden ... bevor ich es mitverfolge? Ich kann nicht sagen, ob die gespeicherten Programme im Fiel PG auch die aktuellen in S5 oder S7 sind ... Von S5 und S7 Programme auf Field PG übertragen ...
wäre sehr gut *ROFL*


Ich bin dir auf jeden Fall dankbar vierlagig ....

Bye
 
Danke vierlagig ...

Ich will ja nicht frech wirken, aber vierlagig ... kannst du mir genau so ne Anleitung auch für S5 schreiben?

Dazu noch die Fragen ... wenn ich das Simatic Field PG auf Werkseinstellungen setze ... wäre alles was auf den Laptop war weg ... Kann ich auch das laufende Programm aus der S5 und S7 laden ... bevor ich es mitverfolge? Ich kann nicht sagen, ob die gespeicherten Programme im Fiel PG auch die aktuellen in S5 oder S7 sind ... Von S5 und S7 Programme auf Field PG übertragen ...
wäre sehr gut *ROFL*


Ich bin dir auf jeden Fall dankbar vierlagig ....

Bye

Du kannst das zwar vom AG laden und mitverfolgen, aber viele wichtig Dinge, wie Symbolik, Zeilenkommentare, DB-Strukturierungen wären dann unwiederbringlich verloren und du würdest dich garantiert überhaupt nicht mehr in den Programmen zurechtfinden. Daher immer die Offline-Programme sichern! Man kann über Bausteinvergleiche, sowohl in Step5 als auch in Step7 feststellen, ob die Programme auf Festplatte und in der SPS identisch sind!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok Ralle .... werd gleich mal Field PG sichern .... einfach mal alles auf CD ....

Mit Step 5 steh ich noch auf Kriegsfuss ...

Also ich starte Step 5 ...

dann ??? Projekt Laden oder wie komm ich zum Punkt vergleichen und mitverfolgen?
 