Anpassung der Regelung (S5 => S7)

Arek

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
versuche eine Steuerung analog von S5 nach S7 umzusetzen.
Regelungstechnisch bin nicht nicht auf dem Gebiet bewandert.
Kennt vielleicht jemand spontan die Ersatzbausteine für die S7
ergänzen.

S5-115U CPU943 => S7 CPU 315-2 DP
FB202 (Schrittregler) => FB42 (Const_S) ??
FB208 (Glättung PTx) =>
FB209 (Totzeit) =>
FB210 (Mittelung) =>
FB213 (Grenzwertmelder) =>
FB215 (Rücksetzten der Regler) =>
FB217 (Schmiermerker laden) =>
FB218 (Schmiermerker retten) =>
FB250 (AE einlesen) => FC105
 
S5-s7

Hi Kollege,

S5-115U CPU943 => S7 CPU 315-2 DP :OK..
FB202 (Schrittregler) => FB42 (Cont_S) : ob es passt ? je nach Aufgabe..
FB208 (Glättung PTx) => keine Standardbausteine!
FB209 (Totzeit) => keine Standardbausteine!
FB210 (Mittelung) =>keine Standardbausteine!
FB213 (Grenzwertmelder) =>keine Standardbausteine!
FB215 (Rücksetzten der Regler) => keine Standardbausteine!
FB217 (Schmiermerker laden) =>keine Standardbausteine!
FB218 (Schmiermerker retten) =>keine Standardbausteine!
FB250 (AE einlesen) => FC105 : OK

Viele Hilfsbausteine findet man auch im Internet, z.B. bei OSCAT..
Anpassung ist angesagt, glaub' ich..

V.
 
Es gibt da noch S5-Datei konvertieren. ICh persönlich rate von all dem ab und würde das Programm neu schreiben. Durch das übersetzen, bzw. "abschreiben" des S5-Code schleppt man schon eine Menge Müll mit, den man in der S7 nicht mehr braucht (zb. Schmiermerker). Meistens geht es auch noch schneller.

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als erstes danke für die groß Resonanz!

"bin kein s5-experte. Handelt es sich um einen Hardware oder Software-Regler?"
=> alles Software Regler

"Was möchtest du denn Regeln? Reicht dir ein PID-Regler nicht aus (FB41)?"
=> Es handel sich um mehrere Druckmessumformer
=> die Istwerte werden Gesammelt von anderen Druckmessumformer. Die Regler
werden mit Parametern vom Bediener Gefüttert z.B. mit Xk, K, P, Ti, Tv,
Glättung, Totzeit, Mittelung.
bin selbst dabei mich in die Materie einzuarbeiten deshalb keine detaillierteren Infos
Ist alles neuland für mich.

"Viele Hilfsbausteine findet man auch im Internet, z.B. bei OSCAT.."
=>da führt kein weg vorbei werden das Angebot annehmen.

"Es gibt da noch S5-Datei konvertieren."
Diese Möglichkeit will ich nutzen eigenständig selbst ein S7 Code zu erstellen
deshalb kommt dies auch nicht im betracht und soll als Übung für mich dienen.

Jetzt aber genug der guten Worten muss endlich anfangen die Sachen in Step7
umzusetzen.
 
Hallo Arek,

die Bausteine die Du da aufzählst stammen anscheinend vom modularen Regelungspaket der S5. Dort waren Schmiermerker retten bzw. laden z.B. FB 38/38, IPD Regler FB176 .... Vermutlich wurden diese Bausteine in Deinem Programm umbenannt. Ich denke für die S7 gibt es auch ein modulares Regelungspaket. Vielleicht kannst Du dieses verwenden um die Regelungsfunktionen die Du benötigst zu programmieren. Schau mal auf der Siemens Homepage.

Gruß

PLCSmilie
 
Als erstes danke für die groß Resonanz!

"bin kein s5-experte. Handelt es sich um einen Hardware oder Software-Regler?"
=> alles Software Regler

"Was möchtest du denn Regeln? Reicht dir ein PID-Regler nicht aus (FB41)?"
=> Es handel sich um mehrere Druckmessumformer
=> die Istwerte werden Gesammelt von anderen Druckmessumformer.
Und das Stellglied? Warum musst du takten?
Ansonsten nimm besser den kontinuierlichen Regler (FB41)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um die Nachbildung der Regelstrecken beizubehalten benutze ich wie in dem Ursprungs Programm einen Schritt-Regler.
Die Stellgröße Regelt einen Bremsen antrieb über zwei Ausgänge
(Bremse aktiv / Stellung halten /Bremse inaktiv).
 
Zurück
Oben