TP170 defekt?

Christian

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bei unserer Anlage ist plötzlich das TP170 nicht meht erreichbar, alle anderen Teilnehmer sind noch da. Das eingespielte Programm ist auch noch da, lässt sich auch noch bedienen, jedoch ohne jeglich Funktion. Hat jemand eine Idee wie ich überprüfen kann was hier los ist?

Mfg
Christian
 
Hi,

ich hab genau das gleiche Problem mit nem TP177A.
Ich weiß auch nicht weiter.
Weiß hier vielleicht jemand etwas.

Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zu dem Thema kann man nur spekulieren ...
Woran hängt das TP ? - MPI oder PB ?
Kannst du mit deinem PG von dem Anschluß des Bediengerätes die CPU erreichen ?
Wird es von der CPU aus als "erreichbarer Teilnehmer" angezeigt (Step 7) ?

Gruß
LL
 
Also das TP habe ich direkt ans PG angeschlossen und es wird auch kein Teilnehmer gefunden. Angeschlossen über MPI.


Christian
 
Du hast mir noch nicht verraten, was passiert, wenn du dein PG an Stelle des TP anschließt ...
Bekommt das Verbindung zur CPU ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An der Leitung liegts nicht, bin ja mit dem PG-Kabel auch nicht raufgekommen.

Aber Problem gelöst::)

Haben mit dem Programm Pro Save über die serielle Schnittstelle neues Betriebssystem auf das TP geladen (Urladen).

Programm neu aufgespielt und alles supi.

Ich schätze mal das TP hat sich intern irgendwie aufgehängt.

Naja noch mal Schwein gehabt, hoffe das kommt nicht wieder vor.

Schon mal Danke für die Unterstützung
 
Zurück
Oben