Beren
Level-1
- Beiträge
- 318
- Reaktionspunkte
- 23
-> Hier kostenlos registrieren
*gelöscht*
Zuletzt bearbeitet:
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Fehlercode B#16#B1: Peripheriezugriffsfehler beim Aktualisieren des
Prozeßabbilds der Eingänge
Sie erhalten die Fehlercodes B#16#B1 und B#16#B2, falls Sie für die systemseitige
Prozeßabbildaktualisierung das wiederholte Melden von Peripheriezugriffsfehlern projektiert haben.
OB85_Z23: Byte 0: Teilprozeßabbild-Nr.
Bytes 2,3: Nummer des PZF-verursachenden Peripheriebytes
also Z23 ist: OB85_ERR_EV_CLASS, OB85_ERR_EV_NUM, OB85_OB_PRIOR BYTE, OB85_OB_NUM BYTEFalls Sie den OB 85 in Abhängigkeit von den möglichen Fehlercodes
programmieren wollen, wird empfohlen, die lokalen Variablen wie folgt zu
organisieren:
Variable Datentyp
OB85_EV_CLASS BYTE
OB85_FLT_ID BYTE
OB85_PRIORITY BYTE
OB85_OB_NUMBR BYTE
OB85_DKZ23 BYTE
OB85_RESERVED_2 BYTE
OB85_Z1 WORD
OB85_Z23 DWORD
OB85_DATE_TIME DATE_AND_TIME
Btw: Vierlagig, mich würde trotzdem interessieren, wie man Variablen anders organisiert. Ist Z23 eine spezielle Syntax? Ist die irgendwo erklärt?