Wie bekomme ich die SPS 'Urgelöscht' wenn sich ein Sicherheitprogramm auf der SPS befindet?

Ich habe in meine SPS, zwei PROFIsafe Module hinzugefügt, dich ich mit einem Passwort für CPU und Sicherheitsoftware versehen habe. Mein Problem ist, dass ich dann die SPS nicht mehr "Urgelöscht" bekomme. Ich kann alte Einstellungen ohne die Module übetragen, aber direkt richtig Löschen obwohl ich das Passwort kenne geht nicht.Wie bekomme ich das Passwortort ganz weg so das auch die IP von der CPU gelöscht wird?

Was passiert wenn ich das Passwort vergesse?

Mfg Maik
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    161,1 KB · Aufrufe: 36
Meine Erfahrungen dabei ist: Wenn man einmal im Projekt den Sicherheitsmode aktiviert hat, dann will S7 auch immer das Passwort haben.

Um die F-CPU wieder ohne "F-Teil" laufen zu lassen, die MMC komplett löschen und ein neues Projekt erstellen.

Denke das Passwort für das Sicherheitsprogramm sollte dokumentiert werden (zusammen mit den Signaturen).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du solltest dich, mal ganz abseits von F-CPU's, zunächst mal damit beschäftigen,
was "urlöschen" bei der S7 in Verbindung mit einer MMC überhaupt bedeutet.

Da findest du sicher bei Siemens ein FAQ.

Mfg
Manuel
 
  • Wie bekomme ich die MMC Karte gelöscht. Geht das mit einem stinknormalen Kartenleser gerät?
  • Hat die CPU nicht einen eigenen Speicher die das Passwort auch enthält?
 
Mit einem (Kartenlesegerät) Prommer von Siemens oder Field-PG bekommste die MMCs wieder komplett gelöscht. Sonst sieht es schlecht aus, da die Karten mit einem speziellen Datenformat versehen sind. Auf keinen Fall mal eben in Windows formatieren!

Alle Daten die bei einer F-CPU Passwort-geschützt werden liegen auf der MMC..

Also alternativ kannste dein Problem auch mit einer neuen Speicherkarte lösen.
 
Danke schonmal für die vielen Antworten.
Nun habe ich noch 2 Fragen.

Ich habe einen Artikel in der FAQ von Siemens gefunden:
Passwort für den Zugriff auf eine passwortgeschützte S7-200 nicht vorhanden

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17551345

1. Frage
Nun behandelt der Beitrag die S7-200.
Wenn das in die CPU eingegebene Passwort nicht bekannt ist, dann müssen Sie die CPU urlöschen und das Programm neu in die CPU laden. Nicht geändert werden beim Urlöschen die Netzadresse, die Baudrate, die Echtzeituhr und - wenn vorhanden - das Programm im Speichermodul.
Gelten die Angaben auch für die CPU-300?
2. Frage
Der Beitrag beinhaltet das Programm "wipeout.exe" zum Zurücksetzen der S7-200 auf die werkseitigen Voreinstellungen. Hat damit schon jemand Erfahrung gehabt?
 
Zuletzt bearbeitet: