Hallo,

ich bin neu auf dem Themengebiet. Ich soll in meiner Diplomarbeit eine S7 programmieren, es handelt sich um eine fehlersichere CPU(416F-2) mit angeschlossener ET200M.
Die SPS ist soweit verdrahtet und jetzt will ich sie testen, ich hab eine HW-Konfig erstellt und auf die CPU übertragen. Soweit ist alles klar, jedoch wenn ich den Baugruppenzustand der IM 153-2 anschauen will, kommt die Meldung:
Projektierte Baugruppe stimmt nicht mit Ist-Baugruppe überein; es wurde keine Baugruppe gefunden (ich hab den Wortlaut jetzt nicht mehr im Kopf :-( )

Die gleiche Meldung kommt auch bei den angeschlossenen E/A-Baugruppen.

Meine Vermutung ist, das was an der Profibus-Verbindung nicht passt, ich kann jedoch keinen Fehler finden. Hab jeweils unterschiedliche Adressen vergeben.

Ich bin ziemlich ratlos, kann mir jmd helfen?
 
Hallo,

"F1"-Taste schon versucht?



Kann man bei der F-CPU den Ist-Ausbau der Station auslesen?
Das schon mal versucht?



PS: der Abschlußwiderstand ist richtig geschalten?



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das mit der F1-Taste habe ich nicht gewußt, das wird morgen früh gleich mein erster Versuch sein. Danke

Abschlusswiderstand hab ich richtig eingestellt (bzw. hab es auch absichtlich mal falsch ausprobiert)
 
Projektierte Hardware schon mit der IST Hardware verglichen?
Auch so das die Bestellnummern übereinstimmen?

godi
 
Wenn es mir passiert, dass als Ist-Baugruppe "nicht vorhanden" gemeldet wird und es ist kein Baugruppendefekt, dann hab´ ich bei der Busverkabelung geschludert (A/B vertauscht, Abschlusswiderstand) oder die eingestellte Busadresse stimmt nicht mit der projektierten überein.
Leuchtet denn irgendwo die BF-LED?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bestellnummer hab ich verglichen, hab sogar jmd anderen das überprüfen lassen, weil mir schon mal ein blöder Dreher viel Zeit gekostet hat.

Anfangs leuchtet ein Sammelfehler(ca.1 min) und bei der Digitaleingabe leuchten die gelben LEDs, danach gehen diese LEDs aus. bleiben tut dann noch eine rote BF1-LED an der IM-Baugruppe und an den anderen E/A´s ein Sammelfehler(aber das dürfte normal sein, wenn sonst kein Programm drauf ist, oder?)
An der CPU kommt ein externer Fehler.

Ich teste morgen nochmal das Buskabel, ich bin mir aber ziemlich sicher das es passt (zwei kabel werd ich wohl noch richtig verdrahten können). Busadresse hab ich auch schon alles möglich ausprobiert, aber ich schau auch da nochmal

schon mal vielen dank :)
 
Hast Du die projektierten Systemdaten mit den Daten auf der CPU verglichen? (Bausteincontainer ->Systemdaten ->Rechtsklick "Bausteine vergleichen"->Offline-Online-Vergleich)
Wenn dort alles i.O. ist, dann liegt es mit hoher Warscheinlichkeit doch am Kabel. "BF" bedeutet "Busfehler". Trotz der vermeindlich einfachen Verdrahterei kann man doch viel Falsch machen. (z.B. Schirm nicht ordendlich, Quetschungen des Kabels ect.) Welche Buslänge (Leitung), Baudrate hast Du??
 
F-Baugruppen ohne Software können Sie nicht in Betrieb nehmen! Es muß mindestens ein Kanal der jeweiligen F-Baugruppe programmiert/projektiert sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jep, also wenn man F-Module am Bus hat, muss man erst die Hardware übertagen, danach das Sicherheitsprogramm generieren und übertragen.
Sonst funktioniert die F-Peripherie nicht.
 
danke für die Antworten. Heute haben sich zwei Kollegen zeit genommen und mir geholfen.
Problem war tatsächlich das Kabel, habe das Kabel blauäugig in eine von beiden Klemmen reinschoben und dachte die wären miteinander verbunden, leider ist nur an einer der Klemme der Abschlusswiderstand dran!
Dummer Fehler von mir.
Ich danke aber euch trotzdem, für die vielen Ideen.
 