Die Projektierung eines SPEED7-Systems sollte nach folgender
Vorgehensweise erfolgen:
• Projektierung der SPEED7-CPU und des internen DP-Master (falls
vorhanden) als CPU 318-2DP (318-2AJ00-0AB00)
• Projektierung der reell gesteckten Module am Standard-Bus
• Projektierung des internen Ethernet-PG/OP-Kanals nach den reell
gesteckten Modulen als virtueller CP 343-1 (Angabe von IP-Adresse,
Subnetz-Maske und Gateway für Online-Projektierung)
• Projektierung eines internen CP 343 (falls vorhanden) als 2. CP 343-1
• Projektierung und Vernetzung aller SPEED-Bus-CPs bzw. -DP-Master
als CP 343-1 (343-1EX11) bzw. CP 342-5 (342-5DA02 V5.0)
• Projektierung aller SPEED-Bus-Module als einzelne DP-Slaves in einem
virtuellen DP-Master-Modul (speedbus.gsd erforderlich)
Hinweis!
Bitte verwenden Sie zur Projektierung einer CPU 31xS von VIPA immer die
CPU 318-2DP (6ES7 318-2AJ00-0AB0/V3.0) von Siemens aus dem
Hardware-Katalog.
Zur Projektierung werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem
Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator von Siemens
vorausgesetzt!
Die Projektierung einer SPEED7-CPU besteht aus folgenden
Komponenten:
Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind folgende
Schritte durchzuführen:
• Vorbereitung
Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens und
binden Sie die speedbus.gsd für den SPEED-Bus von VIPA
ein.
• Projektierung der CPU
Projektieren Sie eine CPU 318-2DP (318-2AJ00-0AB00 V3.0).
Sofern Ihre SPEED7-CPU einen DP-Master besitzt, können
Sie diesen jetzt mit Profibus vernetzen und Ihre DP-Slaves
anbinden.
• Projektierung der reell gesteckten Module am Standard-Bus
Platzieren Sie ab Steckplatz 4 die Module, die sich auf dem
Standard-Bus rechts der CPU befinden.
• Projektierung der integrierten CPs
Für den internen Ethernet-PG/OP-Kanal ist immer als 1.
Modul unter den reell gesteckten Modulen ein CP 343-1 (343-
1EX11) zu platzieren. Hat Ihre SPEED7-CPU zusätzlich einen
CP 343 integriert, so ist dieser ebenfalls als CP 343-1 aber
immer unterhalb des zuvor platzierten CP 343-1 zu
projektieren.
• Projektierung aller SPEED-Bus-CPs und -DP-Master
Platzieren und vernetzen Sie unter den zuvor projektieren
internen CPU-Komponenten alle CPs als 343-1EX11 und DPMaster
als 342-5DA02 V5.0, die sich am SPEED-Bus befinden.
Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge innerhalb einer
Funktionsgruppe (CP bzw. DP-Master) der Reihenfolge am
SPEED-Bus von rechts nach links entspricht.
• Projektierung der CPU und aller SPEED-Bus-Module in einem
virtuellen Master-System
Die Steckplatzzuordnung der SPEED-Bus-Module und die
Parametrierung der Ein-/Ausgabe-Peripherie hat über ein
virtuelles Profibus DP-Master-System zu erfolgen. Platzieren
Sie hierzu als letztes Modul einen DP-Master (342-5DA02
V5.0) mit Mastersystem. Die Profibusadresse muss hierbei
<100 sein!
Binden Sie nun für die CPU und jedes Modul am SPEED-Bus
den Slave "vipa_speedbus" an. Nach der Installation der
speedbus.gsd finden Sie diesen unter Profibus-DP / Weitere
Feldgeräte / I/O / VIPA_SPEEDbus. Stellen Sie als Profibus-
Adresse die Steckplatz-Nr. (100...116) des Moduls ein und
platzieren Sie auf dem einzigen Steckplatz 0 des Slave-
Systems das entsprechende Modul.