Analogverarbeitung S7-300

Dankeschön nochmal für die vielen Tips!!!!
Werde die Seite auf jedenfall weiterempfehlen wenn es Probleme gibt!!!*vde*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
tssss

Hallo !!

Das mit dem "Drei-Satz", manmanman !!!

Bei uns sind die "Azubi´s" auch nichtz in der Lage, einfachste lineare Funktionen auszurechnen...
Was sollen die denn dann mal Blind- oder Wirkleistungen ausrechnen können :confused:

"0...10bar = 4..20mA" Aufgabe: wenn ich 4,76 bar brauche, welchen Strom muss ich ausgeben ??
Mensch, wie geht das ?

"Du,Chef gibt es da nicht was von Siemens in Fertig ??"

noch Fragen ?? (keine Ahnung, warum die Lehrstellen nicht besetzt werden Können ??)

MfG Stephan aus dem www.muehlenkreis.de
 
so richtig schlimm wirds, wenn er jetzt feststellt, dass es sich nicht nach y=mx+b sondern zum beispiel nach y=ax²+bx+c verhält ;)
 
Ja da haste recht...die Spannung steigt nicht linear sonder exponentiell an :sm6:
Will das Problem jetzt aber anderster lösen. Indem ich ein Schwimmer an einem Draht über ein Spindelpoti laufen lasse. Da krieg ich wenigstens ein lineares Signal....und net so ein humbuck.

Das mit der Mathematik ist so ne sache...ist leider schon sehr lange her.
Und außerdem wäre ich nie darauf gekommen so eine Rechnung hier zu machen.
Ich glaub diese Analogverarbeitung ist doch net so leicht wie ich es mir gedacht hab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jetzt mal abgesehen vom bereich, der nicht wirklich für eine messung aussagekräftig genug ist: was tut an exponentiell denn weh? :confused:

die ganze analogwertverarbeitung ist einfach mathematik, leider nicht in ihrer reinstform, aber man kann vieles mit einem einfachen xy-diagramm lösen, egal ob linear oder x^50 ... bei letzteren tut es meist auch eine näherung ;)
 
@Darigoibo

Nicht entmutigen lassen ;)!
Du könntest auch einige Werte aufnehmen, diese in eine Exeltabelle eintragen, Excel daraus ein Diagramm anfertigen lassen und dir dann die interpolierte Funktion dazu ausgeben lassen. Das macht excel alles fast von selbst. Diese Funktion kannst du anschließend in einen FB/FC packen, fertig ist die nicht lineare Skalierung.
 
@Vierlagig und Ralle:
*ACK* ... gut gemacht ... der hätte jetzt auch von mir gewesen sein können.

@Darigoibo:
Wie die beiden schon gesagt haben ... Nicht aufgeben.
Vielleicht folgst du mal dem Vorschlag von Ralle und nimmst eine Werte-Tabelle auf (mehr als 2 Werte-Paare) und stellst die hier mit ein.
Das wäre dann das erste Problem, was nicht geknackt worden wäre ...

Gruß
LL
 
Zurück
Oben