Hallo Leute

kann mir vielleicht jemand helfen, und zwar habe ich ein Multiprojekt erzeugt darauf gearbeitet und geschlossen.
Als ich es wiedr öffnen wollte kam plötzlich eine Passwortabfrage, aber ich habe nie ein Passwort vergeben .....

Kann man irgendwo die Passwortabfrage bzw. das passwort zurücksetzten oder das Projekt aus dem Multiprojekt lösen da ich es sehr dringend brauche ..

DANKE für eure HILFE
 
Genauere Angaben

Hallo.
Die bisher einzige Moeglichkeit einem Projekt ein Passwort zu vergeben, erfolgt ueber SIMATIC Logon. Dabei kann jedoch nur einem Projekt, also auch Projekten in einem Multiprojekt, nicht aber dem Multiprojekt selbst ein Passwort vergeben werden. Hierzu sind im SIMATIC Manager unter Extras>Zugriffsschutz einige neue Funktionen.
Fragen:
Wann kommt die Passwortabfrage? Beim Oeffnen des Multiprojekts, beim Oeffnen eines Projekts im Multiprojekt?
Wie sieht das Icon des Projekts im Multiprojekt aus? Gegraut, schwarz?
Wie lautet die Ueberschrift des Passwortdialoges?
Ist SIMATIC Logon installiert?
Wurde ein Projekt in das Multiprojekt aufgenommen, welches von einem Rechner kopiert wurde, oder das auf einem Rechner liegt, auf dem SIMATIC Logon installiert ist/war?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Linus,

ich habe einige tests gemacht in der zwischenzeit,
Das ICON des S7-Projektes im Multiprojekt ist normal wie es sein soll (also nicht hellgrau oder Dunkelgrau)
Ich habe versucht das S7-Projekt mit dem Programm PG2000 zu öffnen da ich eine alte version gefunden hatte auf dem server, jedoch nur DEMO, ABER ich konnte die Bausteine lesen logischerweise begrenzt wegen der DEMO-Version, bei einigen Bausteinen kamen Fehler in den Anweisungszeilen ich denke da ich eine alte version habe....

Jedoch bekam ich danach das S7-Projekt auch mit dem S7-Manager auf ohne dass die Passwordabfrage gekommen ist.

Jedoch sehe ich jetzt das S7-Projekt aber nur das Hauptverzeichnis ohne CPU und ohne S7-programm

Habe auch heir bereits einiges versucht aber erfolglos ..
 
Was ist mit SIMATIC Logon?

Besteht die Moeglichkeit, dass hier tatsaechlich ein solches geschuetztes Projekt vorliegt? Wenn der SIMATIC Manager keine Bausteine und keine Bausteinordner mehr anzeigt, ist eventuell die interne Projektverzeigerung defekt. Bei einem Zugriff auf geschuetzte Projekte ueber andere Tools als wie STEP 7 besteht die Gefahr, die Bausteine zu verlieren.
Bitte klaere zuerst, ob hier eventuell das SIMATIC Logon im Spiel ist.
 
Hallo Linus,

Nein ich habe das Simatic Logon nicht installiert.
Jedoch habe ich auf dem selben Rechner mit STEP7-manager das WINCC6.2 SP2 und das WINCCFlexible 2007 installiert.

Ich habe mit dem Programm PG2000 nur sehen wollen ob die bausteine noch vorhanden sind.

Aber wie gesagt das war auch schon alles....

FRAGE : Kann man vielleicht ein neues Proj. anlegen und eventuell vom Fehlerhaften Projekt die bausteine herauskoiperen mit Symbolik ..???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bausteine kopieren

Hallo.
Sorry, das Kopieren der Bausteine aus einem Projekt heraus in ein neues Projekt nur mittels Fileexplorer kenne ich nicht.
Hier kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen.
 
Letzte Frage...

Hallo.
Ich habe noch zwei Fragen.
1. Kann das Projekt auf einem Rechner, auf dem nur STEP 7 installiert ist, also kein WinCC(flex) problemlos geoeffnet werden?
2. Welche Version hat dein STEP 7 (incl. Servicepack und Hotfix Nummern) und welche Version hat die Datei im siemens\step7\s7bin Pfad mit dem Namen s7aprexx.dll? Normalerweise ein 504.xxx. usw, kann auch 503.xxx.usw sein.
 
Zurück