FM354 Messrad

Andy_speedy

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eine Maschine Bei der ich Material über walzen transportiere.
Der Vorschup soll über ein Messrad Positioniert werden.
Habe folgendes Problem.
Das Messrad ist Direkt an die FM354 angeschlossen. sobald ich den vorschub schließe und sich das meßrad bewegt beim schließen geht die FM in störung.
Wie kann man das in griff bekommen?
 
Die Störung ist ja erstmal berechtigt, immerhin ändert sich der Istwert, obwohl die FM keinen Fahrbefehl ausgibt.
Such mal im Handbuch nach "Nachführbetrieb", das kann die FM 354 bestimmt auch und das müsste helfen.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
>Das Messrad ist Direkt an die FM354 angeschlossen.
>sobald ich den vorschub schließe und sich das meßrad
>bewegt beim schließen geht die FM in störung.
>Wie kann man das in griff bekommen?
D.h. sobald du in die "Lageregelung" gehst ? !

Setze zum Test die Überwachungen höher.
(Möglicherweisse ist die Überwachung zu "scharf" )



Kontrolliere den Regelungsinn.
Sollwert vertauscht ODER Zählrichtung vertauscht ?


Da ist ein Tool dabei, mit dem kannst du das alles Testen.
 
Der Tip von HaDi ist richtig. Während des Schliessvorgangs Nachführbetrieb einschalten. Damit sollte die Fehlermeldung behoben sein.
 
Zurück
Oben