Guten Morgen liebes Forum!

Hab eine Info zur Archivierung, bzw. Reorganisation (Step 5.4.3.1 und WinCC 2007 flexible HF4).

Ich habe ein Projekt mit 3 SPS 314 und 3 TP 177B und einem PC zur Protokollierung und Archivierung verschiedener Daten.

Nun wollte ich das Projekt archivieren à geht nicht :sw22:
Kommt immer die Fehlermeldung, dass auf einige Daten nicht zugegriffen werden kann
================================ 14.08.2008 06:42:58 ================================
Archivieren Projekt (256:67): Auf die Datei 'C:\Programme\Siemens\Step7\S7Proj\Lamell_1\HmiEs\PROJECT_9\PROJECT_9.hmi' kann nicht zugegriffen werden, da sie bereits von einer anderen Anwendung benutzt wird.
Archivieren Projekt (256:67): Auf die Datei 'C:\Programme\Siemens\Step7\S7Proj\Lamell_1\HmiEs\PROJECT_9\PROJECT_9_log.LDF' kann nicht zugegriffen werden, da sie bereits von einer anderen Anwendung benutzt wird.
Archivieren Projekt (3020:25): Geöffnete Projekte können nicht archiviert werden. Stellen Sie sicher, daß in keiner anderen STEP 7-Applikation Objekte aus Projekt 'Lamellenstanzerei' in Verzeichnis 'C:\Programme\Siemens\Step7\S7Proj\Lamell_1' geöffnet sind.

Projekt 9 ist die Runtime am PC.

Nun hab ich vieles versucht:
WinCC Autostart Center deaktiviert, alle Prozesse mit dem Task Manager beendet usw, usw.

Ich hab das ja schon 100 mal archiviert. Es geht noch immer nicht.:sb8:

Wenn ich im WCf archivieren will kommt die Meldung:
Due to the selection of an integrated Step7 project, you have to use the SIMATIC Manager for archiving
SUPA!

Blitzidee!:idea:

Im WCf im entsprechenden Projekt unter „Extras“ Temporäre Dateien löschen!

Danach geht das archivieren, auch ohne dass das Projekt im Simatic Manager geschlossen ist
(Ich hab in irgendeinem Thread gelesen, dass es geschlossen sein soll.)

Ich hoffe es ist eine nützliche Info

Schönes langes Wochenende
 
Zum archivieren musst du alle Anwendungen ausser dem Simatic Manager schliessen (Variablentabellen, Symboltabelle, SCL-Editor,...).

Des weiteren haben die seit einiger Zeit den BUG eingebaut, dass du nicht archivieren kannst, wenn du das WinCC-Flexible zuvor mal gestartet hattest.

Was nun:

Wenn du das Flexible mal offen hattest, vor dem Archivieren Windoof neu starten oder aber im Task-Manager den noch laufenden Prozess HmiEs abschiessen, dann gehts.
 
Zurück