Hallo zusammen,

ich bin jetzt im 4ten Semester und habe mit meiner Projektarbeit angefangen.

Zu entwerfen ist ein Hochregalanlage mit Förderbändern, Palettenlift, Belade und Entlade Station. Die Förderbänder und das Bedientableaue sollen über einen Master laufen (CPU315-2 DP [315-2AF03-0AB0]), der Palettenlift läuft über einen Slave (CPU314C-2 DP [314-6CF02-0AB0]) und die Belade und Entladestation auch über einen Slave gleichen Typs. Es wir Profibus verwendet. S7 V.5.4

Nun mein Problem:
Ich habe drei Stationen: die 315er und die beiden 314er.
Die 315er habe ich als Master eingestellt und die beiden 314er als Slaves.
Die beiden Slaves dann an den Master gekoppelt.
Wenn ich die Konfiguration nun in die Baugruppen lade habe ich zwar keinen BF aber einen SF und die CPU's bleiben im Stop zustand.
Als Fehlermeldung bekomme ich bei den beiden Slaves: Baugruppe vorhanden und o.k. Fehler extern und bei dem Master Baugruppe gestört (Diagnosealarm erkannt)

Bin ein S7 rookie also bitte ich hier mal alle um Hilfe.
Danke im voraus!!
 
Hallo!

Was schreibt den der Diagnosealarm genau?
Stell mal den Diagnosealarm hier herein.

godi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe den Fehler grad beseitigt... hatte einen Fehler beim einstellen der MPI Schnittstelle gemacht aber vielen dank das ging ja fix.

Das war der erste Schritt werde bestimmt noch einige Fragen haben
 
nein schon über Profibus aber irgendwas hab ich wohl bei der vergabe der MPI Adressen falsch gemacht *ROFL*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So nächste Frage also wenn ich jetzt mein Programm schreibe muss ich in das MPI Kabel immer in die jeweilige CPU umstecken gibt es nicht eine möglichkeit das ich das Kabel in einer stecken lasse und das Programm trotzdem auch auf die anderen CPU's laden kann?

Und noch was habe jetzt diese ASI Baugruppe an meinem ersten Slave mit dran (343-2AH00-0XA0), diese steckt in Steckplatz 4 also gehen die Adressen ab 256 los... in der beschreibung steht dieser Bausetein verhält sich so wie eine normale ein/ausgangs Karte wenn ich die Variablen beobachten will kann ich das aber nicht... weiß vll jemand wie ich das hin bekomme?
 
Da du die CPUs über Profibus verbunden hast kannst du dich ja auf den Profibus aufstecken und die PG-Schnittstelle auf Profibus umstellen.
Zur ASI-Baugruppe: Die Adressen liegen außerhalb des Prozessabbilds, die kann man nicht direkt beobachten. Du musst die Daten erst von der Peripherie in einen beobachtbaren Datenbereich einlesen, z.B. mit
Code:
L PEW 256  // [U]P[/U]eripherie[U]E[/U]ingangs[U]W[/U]ort 256 laden
T MW 100   // in Merkerwort 100 transferieren
oder
L PED 256      // [U]P[/U]eripherie[U]E[/U]ingans[U]D[/U]oppelwort 256 laden
T DB100.DBD 0  // in DB100 transferieren
Grüße von HaDi
 
vielen dank für die schnelle Antwort ist ja echt geil dieses Forum...ich werde es gleich morgen ausprobieren :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir vll. jemand einen Tip zur strukturierten Programmierung geben?

Habe heute angefangen ein bisl an der Anlage rum zu programmieren nachdem die Hardware jetzt i.o. ist und ich die EIN/AUS Gänge dokumentiert habe.

Leider wurde schon das einfache test Programm sehr unübersichtlich...

sollte ich vll. z.B. für Not-Aus, Steuerung EIN usw. jeweils eigene FC's verwenden? Und einen extra FC wo dann alle Merker die jeweiligen ausgänge schalten?

Habe leider noch nie ein SPS Programm geschrieben und das ist absolutes Neuland für mich :confused:
 
Vielen dank für die e-mail ;)

So nächste Frage nach mehreren versuchen in FUP/ KOP und AWL zu programmieren habe ich mal S7 Graph angeschmissen und das ganze mit Schrittketten gemacht war viel einfacher und führte schnell zu erfolgen...was haltet ihr davon? Sollte ich das ganze mit Schrittketten machen oder lieber gleich wieder umsteigen???
 
... grundsätzlich sind Schrittketten nicht sie schlechteste Form, dein Programm zu strukturieren. Hierbei ist aber auch zu beachten, dass du es beim Entwerfen derselben nicht unübersichtlich werden lässt ...

Gruß
LL
 