Hallo,
ich möchte in einer mit Graph7 entwickelten Ablaufkette einen NOT-AUS- Schalter integrieren, sodass der Ablauf jederzeit, also egal in welchem Schritt sich die Anlage befindet, unterbrochen werden kann. Danach sollte die Kette natürlich wieder in den ersten Schritt gelangen. Hat jemand einen guten Rat parat, wie man dies umsetzen kann? Bin totaler Neuling und bekomme es von daher nicht so ohne weiteres hin.
Danke!

Anlage: S7-300, Step7 V5.1
 
Graph

Hallo,

abgesehen von der Tatsache dass das allein sicherheitstechnisch nicht ausreicht folgendes.. Den Parameter INIT am Aufruf des Graph-FB mit dem Signal "Not-Aus ausgelöst" beschalten. Dann steht die Kette im Initialschritt. Evtl dort als Weiterschaltbedingung dass Not-Aus OK ist. Kann sein dass nur die Flanke an INIT etwas bewirkt.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Graph und Not-Aus

Sehe ich auch so,

eventuell solltest du die Schrittkette mit den Parametern "MAN"= true und "Auto"=fals auf manuelle Bearbeitung setzten und/ oder bei Notaus alle Setzbefehle etc. der Schrittkette rücksetzen wenn notwendig. Zusätzlich ist, wie im vorigen Beitrag geschrieben, ein hardwareseiter Schutz bei NOT- Aus vorzusehen.

Gruß Matthias
 
Es geht nur so wie die vorherigen Antworten beschrieben haben.

Mit Not-Aus die Kette in den Startschritt setzen und dann über entsprechende Transistionen die Kette an der richtigen Stelle weiterlaufen lassen oder die Maschine in Grundstellung fahren und erst dann die Kette starten lassen.
 