Sentron Pac 3200 Profibus

M.R.

Level-1
Beiträge
80
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Ich habe ein Multifunktionsmessgerät von siemens. Dieses soll über Profibus an eine St 3152DP angebunden werden. Habe die GSD Datei eingefügt und kann die Adresse auch beim Betrieb online sehen. Aber ich bekomme in den Angelegten Datenbereichen keine Werte! hat jemand schonmal so ein Gerät gehabt und hat da vielleicht ein Beispiel für??? bin für jede Hilfe dankbar.
 
habe das gleiche problem

Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem. Am Profibus-Aufsatz blinkt es grün, über erreichbare Teilnehmer sehr ich den Slave und wenn in HW-Konfig online schaue, ist der Slave nicht vorhanden. Daten an den PEW's kommen auch nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da gibt es zwei gsd-Versionen, nähmlich eine DPV0 und eine DPV1

Bei mir ging es am Ende auch nur mit der SI018163.GSG.

Siehe "Eigenschaften - DP-Slave" des Gerätes in der HWKonfig


Gruß
 
genau das wars - Danke IBFS

Hallo,

es war wahrscheinlich zu blauäugig von mir, zu denken, dass die mit dem Gerät ausgelieferte GSD-Datei die richtige ist...Die runtergeladene brachte sofort den Erfolg....

Danke IFBS
 
Das Problem kenne ich nur zu gut, ich habe mich auch damit herumärgern müssen. Ich habe den Vertreter dieser Geräte darauf angesprochen. Doch der schaute mich nur ungläubig an & gab an, noch nie etwas von dieser Art von Problem gehört zu haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unfassbar

Dieser Thread ist mittlerweile über ein Jahr alt und ich hatte jetzt (Stand 02.06.2010!) das gleiche Problem mit dem Sentron PAC 3200. Wahnsinn wie schnell Siemens auf solche Fehler reagiert :cry:
 
Hallo Leute,

ich habe jetzt hier ein PAC3200 mit der FW 3.0.1 !????

Wenn ich die oben genannte gsd datei benutze sehe ich dennoch keine Werte (im ED).

Am Profibusmodul selbst ist die grüne LED dauerhaft an und in der Hardwarediagnose sagt er auch alles wunderbar !

Laut Siemens ist diese GSD Datei für ein Modul mit der FW 2.0 Version. Ich habe aber nun 3.0.1 und finde bei Google nichts und bei Siemens erst recht nicht...weiss da jemand rat ?
Siemens:

Erweiterungsmodul PAC-Profibus- DP zu PAC3200-Geräte-Stamm-Datei
PAC-Profibus-DP Firmware V1.0.1 = PAC3200-GSD-DPV0 [SIEM8163.gsd]
PAC-Profibus-DP Firmware V2.0.0 = PAC3200-GSD-DPV1 [SI018163.gsd]

Meine PAC-Profibus-DP Firmware ist V3.0.1 = PAC3200 - GSD ???? HILFE ???

Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben