Lastmanagment

Tommy1981

Level-2
Beiträge
76
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin E-Technikstudent und bin gerade dabei meine Bachelorthesis zu absolvieren. Meine Aufgabe ist die Realisierung eines Lastmanagmentsytems für einen Industiebetrieb. Die Aufgabe dieses Systems ist u.a. daß wenn ein bestimmter Strom überschritten ist, Verbraucher abgeschaltet werden sollen. Ich will jetzt von dieses 20 Verbrauchern, die ich abschalten kann, die jeweils beste Kombination ermitteln, so daß nicht mehr als unbedingt sein muß abgeschltet wird.
Kann mir jmd einen Tipp geben wie ich das am geschicktesten anstelle?


Lg
Thomas
 
da gebe es einige varianten.
Wenn du jeden Verbraucher messen kannst dann ist es ein simples vergleichen.
Lade den Wert um den du das maximum überschritten hast.
Da du die Anzahl der Verbraucher kennst würde ich einfach alle Verbraucher in ein array schreiben und dann diesen überschrittenen Wert mit den Verbrauchern vergleichen.
Der Teilnehmer dessen Verbrauch am geringsten über dem der Überlast ist würde ich abschalten.
Wenn du immer noch darüber bist dann Vergleiche wieder aber diesmal ohne den inaktiven Verbraucher.
Speichere dir den Verbrauch der abgeschalteten Verbraucher in einem anderen Array. In diesem Array Vergleichst du die Werte mit der Gesamtlast, falls dies unterhalb des Maximus sinkt.
Wenn die Gesamtlast kleiner als einer der Werte des zweiten Array ist, dann kannst du den Verbraucher wieder dazu schalten.
Hysteres nicht vergessen!!!
 
Wir haben etwas in der Art schon gemacht. Dabei können verschiedene Abschaltstufen gewählt werden, denen eine gewisse Leistung zugewiesen wird. Darüber kann mann jetzt ermitteln welche Antriebe oder Anlagenteile abgeschlatet werden müssen. Das ganze geht mit dem 15min Takt des EVU einher, den man berücksichtigen sollte. Dieser kommt genau wie die Leistungs-Impulse aus dem Hauptzähler.
Also wirds so schwer nun nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da gebe es einige varianten.
Wenn du jeden Verbraucher messen kannst dann ist es ein simples vergleichen.
Lade den Wert um den du das maximum überschritten hast.
Da du die Anzahl der Verbraucher kennst würde ich einfach alle Verbraucher in ein array schreiben und dann diesen überschrittenen Wert mit den Verbrauchern vergleichen.
Der Teilnehmer dessen Verbrauch am geringsten über dem der Überlast ist würde ich abschalten.
Wenn du immer noch darüber bist dann Vergleiche wieder aber diesmal ohne den inaktiven Verbraucher.
Speichere dir den Verbrauch der abgeschalteten Verbraucher in einem anderen Array. In diesem Array Vergleichst du die Werte mit der Gesamtlast, falls dies unterhalb des Maximus sinkt.
Wenn die Gesamtlast kleiner als einer der Werte des zweiten Array ist, dann kannst du den Verbraucher wieder dazu schalten.
Hysteres nicht vergessen!!!

Soweit, so gut, aber das überschreiten des Maximums sollte auf jeden Fall unterbunden werden, kostet halt viel Geld;)
 
@ Repök:
Das ist klar daß das viel Geld kostet. Es gibt ja noch jede Menge voherige Absicherungen. Die Abschaltung einzelner Anlagen ist halt die letzte bevor beim EVU der Hauptschaltet fliegt...
 
Das hat mit Hauptschalter fliegen nichts zu tun. Wird der mit dem EVU ausgehandelte maximale Verbrauchswert überschritten, zahlt man halt die ganze Periode einen höheren Grundpreis.
Du solltest drüber nachdenken, den zu erwartenden Verbrauch der Verbleibenden Zeit zu berechenen. Darüber kann man dann einfach entscheiden, was und wieviel abgeschaltet werden muss.
 
Aber wenn der geflogen ist, dann ist doch sowieso alles (oder gewisse teile) aus, da brauch ich kein Lastmanager mehr......
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber wenn der geflogen ist, dann ist doch sowieso alles (oder gewisse teile) aus, da brauch ich kein Lastmanager mehr......

ja, öfter mal fliegen lassen :ROFLMAO: ... des EVU wird sich dann schon gedanken machen...

apropos gedanken machen ... in was für einer branche ist das angesiedelt? es gibt überall verwertbare abfälle, die man in einem eigenen kleinen kraftwerk verfeuern kann, meistens ökologisch wertvoll, also so, dass man den erzeugten strom teuer verkaufen kann und damit auch mal die spitzen ausgleichen kann ... ansonsten halt den billigen atomstrom kaufen ...
 
So Anlagen wachsen nun mal, und den Energie-Preis (und damit das Maximum) handeln Kaufleute aus. Und da wird dann gespart, egal was es Kostet. :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da gebe es einige varianten.
Wenn du jeden Verbraucher messen kannst dann ist es ein simples vergleichen.
Lade den Wert um den du das maximum überschritten hast.
Da du die Anzahl der Verbraucher kennst würde ich einfach alle Verbraucher in ein array schreiben und dann diesen überschrittenen Wert mit den Verbrauchern vergleichen.
Der Teilnehmer dessen Verbrauch am geringsten über dem der Überlast ist würde ich abschalten.
Wenn du immer noch darüber bist dann Vergleiche wieder aber diesmal ohne den inaktiven Verbraucher.
Speichere dir den Verbrauch der abgeschalteten Verbraucher in einem anderen Array. In diesem Array Vergleichst du die Werte mit der Gesamtlast, falls dies unterhalb des Maximus sinkt.
Wenn die Gesamtlast kleiner als einer der Werte des zweiten Array ist, dann kannst du den Verbraucher wieder dazu schalten.
Hysteres nicht vergessen!!!

Na um das Abschalten zu vermeiden kann man sich einen eigenen Grenzwert definieren der darunter liegt.
 
Hallo,

wenn die Leistung der einzelnen Verbraucher bekannt und einigermaßen konstant ist, würd ich´s andersrum machen:

Die übergeördnete Steuerung entscheidet anhand der momentan aufgenommenen Leistung des Betriebes, ob eine Anlage die Freigabe zum einschalten bekommt, oder nicht.


MfG
 
Zurück
Oben