hi,
ich hab bei der HW-Konfiguration einer S7-Station folgendes problem:
CPU 315-2DP,Step7_Vers.5.4
In meiner HW-Konfiguration möchte ich einen SEW-Antrieb über Profibus einfügen.

über die GSD-datei ist der Antrieb auch im Katalog.
wenn ich jetzt abspeichern will ,kommt fehlermeldung,daß die Konfiguration nicht konsistent ist.

Hier der genaue Text:

Im DP-Slave mit der PROFIBUS-Adresse 3 im
DP-Mastersystem 1 muß mindestens ein Modul
stecken.


der antrieb hängt am Masterbus(1)


bin für jede hilfe dankbar

mfg maxpapa
 
du mußt noch die definition der wörter einfügen, also z.b. 3 prozessworte E und 3 A ... habs grad nicht hier, aber du wirst es schon finden ...
 
hi,
ich glaube ,mein fehler war der ,das ich die gsd-datei aus einem anderen project übernommen habe.
ich mach jetzt nochmal alles frisch,meld mich dann nochmal
(erstmal was schnabbeln :) )

mfg maxpapa
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so ,jetzt geht's :D
hab mir die aktuellen gsd-dateien vom hersteller runtergeladen und das
project nochmal neu gemacht.
im katalog waren dann auch die module vorhanden ,welche vorher noch
nicht eingetragen waren (trotz "Katalog aktualisieren" )

danke nochmal an alle die mit geholfen haben.

mfg maxpapa
 